Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
spacypussy- z fotky sice není vidět, jak konkrétně to máš zapojené, nicméně to vypadá tak, že dobře to není.
Na kontakty A1 a A2 přivedeš nulák a fázi ze spínaček- to máš myslím správně. Když sepnou spínačky, aktivujou ti relé. Tyhle kontakty slouží jen a pouze pro napájení relé
Nulák k předřadníku nemá se stykačem nic společného, ten musíš vyvést od někud jinud. Doporučuji jednu svorkovnici, ke které přivedš nulák ze zásuvky a dále rozvedeš všude tam, kde je potřeba - k předřadníku, k A kontaktu stykače....
Fázi máš na jeden ze tří kontaktu stykače přivedenou nonstop. Fázi k předřadníku napojíš "naproti" tomuto přívodu, tzn. jestli máš přívod nahoře vlevo, odvod bude dole vlevo. Jestli dobře vidím, tak máš takto napojenou fázi a nulák k předřadníku
Btw. jak máš zapojený ten žlutozelený? To máš jen propojku mezi káblem od zásuvky a káblem k předřadníku nebo je tam zase nějaká magie?
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od metalsodik Když ti sepnou spínačky , tak ti musí stykač klapnot , to se spojí kontakty , a na jeden kontakt dáš fázi a na druhou stranu dáš to co máš připojit do okruhu. Ty kontakty jsou odělené a s pripojením na spínání stykače nemají nic splečného. musíš vědět jak jsou označené kontakty a jak přívod spínání stykače.
Přiznám se, že tomu moc nerozumím, takže řeknu popořadě, jak to chápu a prosím o opravu, jestli se mýlím:
Stykač je napájen tím samým kabelem, který zabezbečuje jeho spínání, t. j. ze sítě (spínaček) jde do stykače pouze 1 kabel.
Stykač je spínán kontakty A1 a A2.
Stykač spíná kontakty 1 a 2 (je jich na něm celkem 6, označené jsou 1 - L1, 2 - T1, 3 - L2, 4 - T2, 5 - L3, 6 - T4 a pak tam jsou jěště dva označeny 13 - NO a 14 - NO)
Když už neco zapojuješ a nemáš vybavení tak si kup aspoň šroubovák s doutnavkou za 20Kč , když ho strčíš do zásuvky a dotkneš se plíšku na konci šroubováku, tak tam kde je fáze se ti rozsvítí. Spínačky totiž aspoň ty mechanické rozpínají N ne F , to je docela důležití taký pro tvou bespečnost. Jinak jednoduše ti to zapojení vysvětlím takto : dospínaček zapojíš zástrčku a z ní vyvedeš F a N je jedno kde to dáš jestli N na A1 nebo A2 , při zapnutí ti to musí klapnou a při vypnutí to uslyšíš taky, tím máš jistotu že ti to fenguje. Teď musíš zjistit , které kontakty jsou spínací a které rozpínací , připoj přes jinou zástrčku na kontakt , třeba l1 Fázy a tím šroubovákrm zjistíš jestli na druhém vývodu kontaktu je taky fáze, pokud je ta kontrolka rozsvícena jsou sepnuté , když ne zapoj to na jiný , až najdeš ten sepnutý, pak rozepni spínačky a musí to zhasnout, tím máš ověrenou funkci stykače.
Pak už to zapojíš jen do okruhu který cheš vypnou , většinou u prívodu F na tlumivku, nebo velice jednoduché to je u předřadníku, nezapomeň vše kovové uzemnit.
Původní příspěvek od metalsodik Spínačky totiž aspoň ty mechanické rozpínají N ne F , to je docela důležití taký pro tvou bespečnost.
To spíš máš ty N zrovna ty, prodávají se oboje. Třeba já si koupil dvoje, každý jinde a jsou jsou to zrovna ty co spínají fázi. Na každých těch spínačkách je napsaný co spínají, takže řídit se tímhle.
Přiznám se, že tomu moc nerozumím, takže řeknu popořadě, jak to chápu a prosím o opravu, jestli se mýlím:
Stykač je napájen tím samým kabelem, který zabezbečuje jeho spínání, t. j. ze sítě (spínaček) jde do stykače pouze 1 kabel.
Stykač je spínán kontakty A1 a A2.
Stykač spíná kontakty 1 a 2 (je jich na něm celkem 6, označené jsou 1 - L1, 2 - T1, 3 - L2, 4 - T2, 5 - L3, 6 - T4 a pak tam jsou jěště dva označeny 13 - NO a 14 - NO)
Co dělám špatně?
No jestli ti nestačil návod v mém minulém příspěvku, tak si nejsem jistý, jestli by jsi to měl sám zapojovat.... nicméně ještě jednou:
Kabel od spínaček zapoj na A1 a A2- jak psal metal, je jedno na který přivedeš nulák a ne který fázi
Přiveď další přívodní kabel, který nepůjde ze spínaček (kdyby jsi ho přivedl ze spínaček, tak použití stykače absolutně ztrácí smysl) a zapoj fázi na kontakt L1.
Na kontakt T1 připoj fázi směřující k předřadníku
Nulák z druhého přívodního káblu připoj napřímo k nuláku do předřadníku
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Hanyz
No jestli ti nestačil návod v mém minulém příspěvku, tak si nejsem jistý, jestli by jsi to měl sám zapojovat.... nicméně ještě jednou:
Kabel od spínaček zapoj na A1 a A2- jak psal metal, je jedno na který přivedeš nulák a ne který fázi
Přiveď další přívodní kabel, který nepůjde ze spínaček (kdyby jsi ho přivedl ze spínaček, tak použití stykače absolutně ztrácí smysl) a zapoj fázi na kontakt L1.
Na kontakt T1 připoj fázi směřující k předřadníku
Nulák z druhého přívodního káblu připoj napřímo k nuláku do předřadníku
Ten návod mi určitě stačí, díky moc, myslím že jsem to pochopil správně. Já tu svou předešlou odpověď měl otevřenou dýl (a reagoval jsem pouze na metalsodika), takže jsem si přehlédl tu tvou mezi tím.
aky presne treba ten stykac na predradnik GIB 600W PROV
poprosim vyhladat oznacenie na stranke http://www.sindelar.eu/index.php?exe=cenik ci tam vobec nieco take maju. (tento obchod mam blizko a nemusim objednavat nikde z netu)
Můžeš třeba z kategorie přístoje tyto:
LC1D09P7
3RT1016-1AP01
CA2KN22P7 - tady musíš zapojit všechny tři kontakty paralelně
ES220A
K2-07A3131E
(vybíral jsem z těch levnějších - nejdůležitější je, aby měl cívku na 230V, jinak vyhoví v podstatě všechny)
Když se zeptáš, určitě ti prodavač poradí. Stačí když řekneš, že chceš spínat jednu fázi, cca 3A indukční zátěže a že chceš spínací cívku na 230V :c)
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Hanyz omiss- ano, zapoj to přesně tak, jak je to na obrázku (pokud zapojení fáze a nuláku na předřadník odpovídá schématu na něm, na fotce to není vidět)
JJ jak říkáš takhle to opravdu funguje taky jsem to teď tak zapojil.Dostal jsem od kámoše jednofázovej stykač ,ale na 40A ,je to taková starší mrdka ,tak docela brní za chodu ,ale fachá jak má klidně bych ho ,ale vyměnil za nějakej do 5A.Jo chtěl bych se zeptat kolik proudu by mohl odebírat jen ten samotnej stykač sám o sobě tenhle 40cetiampérák ,když je uvedenej do chodu a jede přez něj 4stovka předřadník?!dík za info!
tekknou- těch 40A platí pro resistivní zátěž, např. eletrické topení. Při spínaní induktivní zátěže jako je výbojka (hlavně tedy tlumivka) je max. spínací proud někde okolo 30A v případě bez kondenzátoru. V případě předřadníku i s kondenzátor se k tomu přičítá ještě kapacitní zátěž a max. spíací proud nebude ani 10A. (zaokrouhluji hodnoty platné pro stykače OEZ viz. můj příspěvek č. 27).
Ad. spotřeba cívky stykače- při napájení síťovým napětím bude její odběř v řádu jednotek miliampérů, či-li zanedbatelný
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Hanyz tekknou- těch 40A platí pro resistivní zátěž, např. eletrické topení. Při spínaní induktivní zátěže jako je výbojka (hlavně tedy tlumivka) je max. spínací proud někde okolo 30A v případě bez kondenzátoru. V případě předřadníku i s kondenzátor se k tomu přičítá ještě kapacitní zátěž a max. spíací proud nebude ani 10A. (zaokrouhluji hodnoty platné pro stykače OEZ viz. můj příspěvek č. 27).
Ad. spotřeba cívky stykače- při napájení síťovým napětím bude její odběř v řádu jednotek miliampérů, či-li zanedbatelný
Díky to jsem chtěl slyšet.Až bude foťák tak to tu proložim nějakou photoz ,jak to mám zapojený kdyžtak..
Čus, mám 2-vývodovej stykač na 6A a nejsem si uplně jistej jak ho mam zapojit. Udělal bych to tak, že bych ho dal na fázi mezi spínačky a předřadník, ale nevim jestli je jedno v jakým opřadí ty kontakty zapojim když jsou tam jen 2 a nejsou nijak označený.
Snáze uvěříme lži, kterou jsme slyšely už tisíckrát, než pravdě která je vyřčena poprvé!
Pokud to má dva vývody, zcela určitě to není stykač. Ten musí mít vývody minimálně 4 - dva na cívku a dva spínaný. Pokud si jen nerozumíme a ty dva vývody o kterých píšeš jsou ty spínaný, pak doporučené zapojení je:
Fáze (levá zdířka v zásuvce - černý drát) - jeden vývod stykače - druhý vývod stykače - fáze předřadníku (dle typu) - zem předřadníku - zem v zásuvce (prvá zdířka - modrý drát)
Polarita kontaktů stykače nehraje roli.
Původní příspěvek od Sirus Čus, mám 2-vývodovej stykač na 6A a nejsem si uplně jistej jak ho mam zapojit. Udělal bych to tak, že bych ho dal na fázi mezi spínačky a předřadník, ale nevim jestli je jedno v jakým opřadí ty kontakty zapojim když jsou tam jen 2 a nejsou nijak označený.
Tohle zapojení postrádá smysl. Stykač zapoj před předřadník, ale ne do spínaček, ale rovnou do zásuvky. Spínačkami v druhé zásuvce spínej stykač. Na polaritě nezáleží
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Tohle asi nebude jistič. Bude to asi modulární vypínač nebo něco podobného. Jistič by měl na sobě přinejmenší uvedenou charakteristiku, případně zkratovou zátěž.
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
souhlas, je to jistič. jinak charakteristika jističe je daná třídou (A/B... A - rychlý jistič, B - pomalý na indukční zátěže např. motory. Dříve značeno T) Stykač, spínač apod. by měl 4 vývody (2 řídící a 2 ovládané)...
Ještě mě napadlo, toto se týká stykače na 220V. V případě 3 fázu jde samozřejmě o 8 vývodů-
Původní příspěvek od cowley souhlas, je to jistič. jinak charakteristika jističe je daná třídou (A/B... A - rychlý jistič, B - pomalý na indukční zátěže např. motory. Dříve značeno T)
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.