Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Nerad zakládám nový thread, ale zajímá mě jak jste vyřešili bezpečnost vaší skříně proti požáru. Možností a variací bude určitě hodně(thermo pojistky, termostat, vnitřní obložení nehořlavým materiálem....) tak se ukažte
hej nejlepší bude_pokud myslíš topné tělíska_ tak zvolit takové které má krytou tu žhavící spirálu a samozřejmě termostat no a pokud tam topný tělísko nemáš tak se nemusíš bát že by ti tam něco chytlo
Co se týče protipožárního zabezpečení, tak takhle jsem to vyřešil já:
Základ je samozřejmě kvalitně provedená elektroinstalace, tzn.: vodiče s dostatečným průřezem (pro 400-600W alespoň 2,5 mm2, já mám 150W a 1,5mm2), důkladné ukostření všech kovových částí a hlavně stínítka, dobrá izolace vodičů (já mám v prostoru stínítka kabely v silikonových bužírkách, VN kabel má trojitou izolaci), dále je nutné do napájení lampy vřadit přístrojovou pojistku s odpovídající proudovou hodnotou a nespoléhat se na hlavní jističe v domovním rozvodu, protože ty jsou na 10 nebo 16A a to je fakt moc. Taky jsem dal tepelnou pojistku na 93°C přímo k objímce lampy.
Potom bych ještě chtěl zmínit protipožární podložku, která by měla být použita pod tlumivku, pokud je tato umístěna na hořlavém materiálu. Nevěděl jsem z čeho ji udělat, protože azbest se mi tam moc dávat nechtělo , tak jsem ji vykutil z mirelonové fólie a několika vrstev alobalu.
Více o tepelných pojistkách v threadu Máte ochranu proti přehřátí lapmy?.
Na www.ges.cz se dají koupit tepelné pojistky. Zařízení které zapojíte do přívodu a ono se rozpojí, když teplota přesáhne určitou teplotu. Samozřejmě jde o teplotu v místě kam tu pojistku umístíte. Mají tam
Nevratná pojistka se musí po své aktivaci vyměnit. Teplota překročí mez, pojistka přeruší obvod a ten zůstane přerušený dokud tam nedáte pojistku novou. Vratná přeruší obvod a až teplota zase klesne, zase to zapne.
Mě se zdají lepší ty nevratné. Pokud teplota překročí mez, chtěl bych skříň vypnout a nechat ji vypnutou, dokud se nedostavím já a nezjistím příčinu. Bohužel ty nevratné mají nejnižší teplotu 72 stupňů, což mi připadá že už je dost pozdě.
Vratné mají už od teploty 45 stupňů což je fajn, ale když mi třeba odejde ventilátor výbojky, tak stoupne teplota, pojistka to vypne, teplota klesne, zase to zapne, jenomže ventilátor nefunguje, takže teplota stoupne, pojistka vypne atd... Takhle budu kytkám blikat a snížím životnost výbojky. No ale raději blikat než vyhořet. Takže hodlám koupit 45 stupňů vratné a rozmístit je na různá strategická místa ve skříni.
znate takovy ty protipozarni natery co sou na zeleznejch konstrukcich??? nevite jestli se vyrabi i v reflexivni podobe jako aby odrazely svetlo??? no ja bych dal kytim nekam cedulku exit kde by misto toho pandulaka byla kytka aby vedeli kudy maj jako uprchnou pred pozarem...ale myslim si ze kytkam by to bylo jedno..stejne jednou umrou zehem
Mas tam primo odkazy. Chci koupit nejakou tu kolem 40 stupnu. Zapojis ji tak ze napajeci kabel bude prochazet jako by pres ni. Jako treba zarovku. Proste dva vyvody. Jeden smerem k zasuvce a z druheho to pokracuje smerem ke skrini.
Já jsem byl gesu asi před týdnem a bylo mi řečeno že v současné době je nejnižší hodnota tepelných pojistek 72 stupňů No, co se dá dělat tak sem vzal dvě, každá asi za 15,- Ono 72 stupňů neni zase tolik, takže by to mělo stačit.
Ty tepelný pojistky sou tam proto, že když ti vypne větrák třeba v cooltube nebo v náký malý skříni, kde máš to chlazení jako prioritu č.1 tak se to vypne, aby ti to nespálilo kytky, nebo něco nečaplo. Třeba nákej plast nebo já neivm co. Ale jestli všechno chladit bude a něco se ti tam začne škvařit, tak ti ta tepelná podle mě moc nepomůže...když to bude na kostře. A taky si myslim, že pokud nejseš tak blbej, že is uděláš skřín z kartonu a dáš si tam 600W jako naká specialisti, tak by to mělo být OK.
Já jedu na 250W ve skříni 190x59x45, nahoře mam poličku kde je strojovna...mam tam konstrukci, na který sou přidělaný věci k výboji a je to uzaměný ( to uzemnění tý konstrukce a celýho obvodu je podle mě věc číslo 1. Když se to posere zkrat nebo tak vyhodí to pojistky a je to. No a celý to mam položený na dlaždicích aby se nák nepeklo to dřevo vod tý tlumivky. Ta dlaždice vydrří všechno. A je to bez problému. Tepelnou pojistku ani nic jinýho nemam.
Skřín mi větraj celkem 4 PC větráky. 1 vhání dole vzduch, 2 vyfukuje vzduch v prvostoru pěstění, 3 odtahuje teplžý vzduch ze strojovny a hlavně od tlumivky, 4 ten mi příde až zbytečnej...nemusel by tam bejt ale tak snim foukám z vejšky na kytky aby se ten vzduch trochu míchal.
Když s tim nebudeš házet a stříkat na to vodu, tak bud v klidu. Jo a já mam třeba skřín z dřevotřísky. To nechytá tak snadno. A navíc když praskne výboj tak praskne. Je to jako normální žárovka. Taky když vám nezkočí žárovka na hajzlu tak nechytnete.