Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Zdarec.Dneska jsem si koupil komponenty pro moje "sluníčko".No ale docela by mě zajímalo rozdíl značení u Philipse a to: SON-T pro a SON-T plus.No docela by mě to zajímalo.Tag jestli někdo víte dak dejte vědět.Dík
Jo,jo tak jem zapátral v Deutschlandu,protože u nás takzvaně najdeš hovno a ne technické listy a parametry.Takže výsledek zní:SON-T pro má 14 500lm kdežto SON-T plus 17 500lm.Takže jdem si odpověděl sám.No, nakonec ještě otázka -Ten rozdíl neni až tag velkej asi 10lm/W.Tagže to nebude u 150W takový velý rozdíl u konečného produktu-nebo snad ano?
A je na te vybojce neco napsany? Zadnou takovou jsem nevidel prodavat jako vhodnou pro pestovani, ale mozna podle presneho oznaceni pujdou na netu najit parametry a podle nich by slo poznat, jestli je vhodna, ne?
Ja prave takovou taky jeste nevidel. Poslal mi ji jeden clen z groweru za kilo.... a je to TESLA SON 70W
... jo a zkousel jsem ji nekde najit na netu a nic uzitecnyho jsem nevycet, navic nevim jaky ma byt zpravny spektrum atd. Moc prosim nekoho o pomoc. Mam kytky na kvetu a nerad bych aby mi z toho vyrostly naky kostata
Zdravím nechtěl sem zakládan new tread a procital sem peclive nic podobnyho nenasel. Mame takej malej problem mame lampu 250W n lite SHPS a balast ELT Arce. jeto hozeny na jedny zasuvce + ufo 275m3 a maly vetraky 3*15W a uz podruhy se stalo ze vypla(jede mesic) a to tim ze se proud v zauvkach na malou chvili vypl ani kompy se nevypli, lampicka nepostrehnutelne blikla jen to nepatrne probliklo u kompu a vybojka zhasla do deseti sekund nenajela tak sem ji vypojil a znovu zapojil do site a prestali jit zasuvky, na byte mame takovi jistic zvlast na svetla a na zasuvky ale on se nevyhodil ani na chodbe ten na byty, jen pak nesli zasuvky a svetla jo,nevim cim to muze byt vzdyt balast by mel mit ochranu kvuli vykyvum napeti a ta zasuvka myslim pretizena neni kdyz se to secte tak to ma ani ne 400w a varna konvice ma 1500w a v cajku nevim cim to muze byt poradte pleas...pac nechci aby kytky v rustu byly pul dne ve tme pac tak za 3 hodky co nejdou zasuvky kdyz nahodime a vyhodime parkrat jistice v byte i na chodbe na horu a dolu tak se to rozjede v cem muze byt problem. O elektrice vim jen ze kope....diky za rady z apomoc se odmenim aspon K+....diky a poradte...jo ten jistic je starej ale jeste pred lnez sme meli lampu tak kdyz znamej delal nejaky picoviny tak ten jistic zasuvky vypl a po nahozeni hned jeli..
kup tu ochranu, co sluzi presne na toto (ked vypne elektriku a hned zapne aby to zaplo az za 10 minut, ked sa ochladi vybojka). poriadne si pozri zapojenie, naj daj to niakemu elektrikarovi cheknut. no a neviem cim by to mohlo byt, skus este podotahovat zasuvky, mne nieco podobne robili zasuvky ked sa mi povolili kontakty (najme na hlinikovom vedeni to je problem, kazdy pol rok sa odporuca dotahovat kazdu zasuvku ale komu sa chce ze ). Ale u mna jebla elektrika a neslo nic, ani istice nepomahali zpanut-vypnut tak som musel kazdu jednu zasuvku manualne kontrolovat a dotahovat a potom to slo
CrTekk- se nediv že nikdo neodpovídá, když jsi to napsal do tohohle tématu
Tvůj popis je docala zmatečný,tak to zkusím trochu shrnout...
V dané situaci v bytě svítí světla a nejedou zásuvky, ano? Tvrdíš, že všechny jističe jsou nahozené? To zní jako nesmysl, někde musí být vyhozený jistič, když nejede celý zásuvkový okruh. Logicky by to měl být ten poslední v řadě, tzn. ten v bytě.
Přepěťová ochrana předřadníku znamená jen to, že má ochranu proti napěťovým špičkám, které ho nezničí. Nechápu úplně přesně, co od ní očekáváš.
Jestli ti při nahození lampy 250W vypadává jistič, máš nejspíše někde "přechodový odpor", patrně na svorkách předřadníku
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
to Hanyz: Ta vybojka slape uz mesic a nikdy to nedelalo prave to je ten paradox najednou prestanou jit zasuvky bez toho aniz by se vyhodil jistic v byte ci na chodbe. A dou jen svetla a pak casem tak za 3 hodky kdyz clovek s tim lupka jak v byte tak na chodbe se to rozjede...je to napojeno na prvni zasuvku v byte takze je mozny jak pise pildo muze byt povolena zasuvka a kdyz neslape prvni tak asi nejedou ty ostatni???diky za opovedi...
Už jsem sice viděl všemožné elektrikáře-prasata, ale že by VŠECHNY zásuvky v bytě byly paraelně pospojovány.. Brrrr!!! Nicméně vyzkoušej tedy v dané zásuvce dotáhnout kontakty (samozřejmě po odojení jističem) Přikláněl bych se taky k poruše jističe. Bude to jen jeden z nich, spíše bytový.
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
mas 1 alebo viac zasuvkovych obvodov? ak mas viac, robi to na viacerych obvodoch naraz? ja mam myslim 2 zasuvkove alebo 3. mne tusim raz odjebalo jednu zasuvku v strede obvodu a zasuvky fungovali po tu zasuvku, kde bola chyba a za nou to uz neslo ale je to par rokov dozadu tak si nepamatam presne. no a na schemy zapojenia si zo strednej uz tiez nepamatam, som vystudoval elektriku ale do praxe som sa moc nedostal, aspon nie v el obvodov v bytoch