Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Nazdar.Mam velky problem a potrebujem sd nim poradit.Idem indoor 2x600w,obvod je zapojeny cez stykac a aj tak mi vyhorela zastrcka.Neviem ci to nevydzali spinacky alebo zastrcka,lebo bolo to cele opecene do cierna a v izbe nefunguje ani druha zastrcka co tam je.Co s tym prosim vas.Kvety su 20 den v raste,nemam ich nikde inde kde dat.Diky
podla mojeho nazoru, si tam dal moc silny stykac. Vyhodilo ti istic co mas v baraku pre tu miestnost. Staci to iba zapnut v rozvodnej skrini. Ak byvas v panelaku,tak istice byvaju myslim 10A alebo 15A. Ak si dal stykac silnejsi ney tento istzc, tak ti ho vyplo no. Dovodom mohol byt mozno skrat v obvode co si mal zapojeny.
Nazev tohoto threadu je presnym prikladem toho jak by nazev threadu nemel vypadat.
edited by Jedule: naprosto souhlasím se Sinuhetem, původní název threadu zněl Velky problem,nutne potrebujem poradit prosim; snad se z tohohle někdo poučí a nebude se cítit nejvyšší světskou entitou, mající právo na všechen čas ostatních smrtelníků - takže sice chce pomoc, ale není ochotna pro to ani aspoň napsat smysluplný název threadu
weider: No stykač, co si vezme 16A jsem ještě neviděl (netvrdím že nejsou) - mimoto by to vyhodilo jistič. Takže zkratem ta asi nebude...
Podle mě se prostě v zásuvce (nebo spínačkách - to je jedno) povolil nějáký ten šroubek. A když se tak stane, vznikne tam odpor. No a co se stane, když odporem teče proud? Začne to hřát... Já jsem takhle taky přišel o zásuvku.
Průser je ten, že bude nejspíš roztavená izolace kabelu až do zdi (tedä aspoň u mně k tomu došlo). Takže řádně zkontrolovat a spravit!
Ospravedlnujem sa dotknutym za nazov,no ale co uz ked som svetska entita ktora este do nazvu da slovicko PROSIM a chce radu od obycajnych smrtelnikov.Myslim ze Weider ma trochu nepochopil,tak najlepsie bude ak postnem nejake foto.Bolo to zapojene tak ze riadiaca cast obvodu bola v spinackach,tam bol prud urcite 0,2A lebo to bolo zmerane.Spinacky boli v el.zastrcke hore a v tej drujej diere bol ten druhy kabel obvodu,neviem ako by som to napisal lebo z elektriky som mulo ale ten kto ma zapojene veci cez stykac tak vie o com je rec.Spinacky boli roztavene,aj ten druhy kabel co isiel z obvodu a cela zastrcka bola cierna a bola v nej velka diera.Faza a nulak su zapojene urcite spravne,moj laicky nazor je ze tam bolo prepetie,ale neviem z coho ved 1200w by bezna zasuvka mala zvladnut.Vyzera to tak ze zastrcka sa skvarila a horela z vnutra.V ten den bolo v izbe citit taky cudny zapach,ale myslel som ze to je vlhkostou.Hlavny istic v rozvodovej skrini bol vyhodeny musel som ho zapnut aby v byte bola elektike.V izbe kde je box su obidva zastrcky nefunkcne.Nemam elektrikara na ktoreho je spolah a bol by diskretny,zvlast u nas na Slovensku tak preto sa obraciam o radu.
Tak zistil som ze kde bola chyba.V zastrcke boli este hlinikove droty a tie boli trosku povolene,vznikol medzi nimi elektricky obluk a z toho vypylilo zastrcku.Ako sa da natiahnut nova elektricka zastrcka na rychlo bez sekania?Staci ak jeden cas bude fungovat cez volne polozeny kabel ako predlzovacka niuekde z rozvodovej skrine napojena miesto vyhorenej zastrcky len s medenym drotom.
Na radu jedneho growera ktoreho si za jeho prispevky o elektrike vazim,natiahnem medeny kabel na novu zasuvku od poistiek a malo by to byt v pohode.Bolo to tym ze hlinikove kable sa v zasuvke povoluju lebo je mekky a tym vznika el. obluk ktory pri 2x600w bol celkom silny a tym sa to casom odpalilo.Po case opravim a vymenim vsetky zastrcky v byte.Diky za rady.
Nakoniec ani nebolo treba na novo tahat kable,iba spojit ten ohorety cez cokoladku a poriadne dotiahnut hlikove droty v novej zastrcke,uz to vobec nesmrdi a neiskri.Ponaucenie:ak ides pestovat indoor doma a mas hlikove kable v zastrcke,poriadne ich dotiahni a pravidelne aspon raz za tyzden pri vecsej watazi kontroluj.
Nechtěl bych kecat, ale matně si vzpomínám že nám ve škole říkaly že kombinace měděného a hliníkového rozvodu může dělat bordel, protože se to může chovat jako termočlánek.