Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Zdravim vsechny Grouver cleny na techto ztrankach jsem se za posledni mesice dozvedel hodne a zajimalo by me kdo jaky odtach pouziva na COLTUBE myslim tim vykon vybojky/vykon ventilatoru PRIKLAD - 400 W sodik/100 m3/h ventilator.Sice to tu uz bylo na par ztrankach receno ale musi se tim kazdy prokousat aby neco zjistil.
ahoj,nezaleží jenom na tom, jak silnou vybojku a vetrak budes mit ale také jestli chses uzavreny vzduchovy okruh v Cooltubu,..... a jestli vubec chces mit okruh CT +odtah ze skrine zvlast nebo pres CT tahat i vzduch ze skrine...a v neposledni rade velikost skrine.
Ja -250W
uzavreny okruh
CT-chlazeni vybojky 50m3/hod
odtah z CT 90m3/hod
odtah ze skrine 95m3/hod
Teplota do 30st. podle toho jak se zvlhcuje.
kdyz vlhkost- 70-85% teplota okolo25celsia
ja chladim 400W v CT 475kovym UFOm a mam odtah cez CT cize jednym ventakom taham zohriaty vzduch zo skrine priamo do komina
teplota cez najvacsie horucavy 10cm pod CT 27stupnov
vyhoda dobreho a silneho ventaku je v tom ze spravy dve veci naraz uchladi+vymeni vzduch v skrini
Taky se přidám..
Do boxu tlačím luft 45m3/h a odtah je přes Cooltrubku s 250Watovkou VENTakem 125S o 180m3/h. Trošku sem to poladil a je to v cajku.. (bližší info v mem threadu)
Jako matko291...
Mam 400W v CT a na ni mám napojeneho Ufáče 355m3/hod o průměru 125mm + regul. otáček...
Není tak výkonný jako ho má matko291, ale výhoda silných ventilátorů je ta, že můžes v pohodě uhlídat teplotu v roomu.
Ve 35 stupnové místnosti teplota kolem CT je 30 stupnů, kde regulator stahuje výkon na cca75 %
Doporučuji nešetřit!!!
W.
ahoj, chtel bych se zeptat. Nekde jsem slysel, ze je lepsi foukat na vybojku pres CT a vyvest rouru ven, nez primo tahat teplo pres odtah. Pry se muze odtahovy ventilator znicit tim teplem. Chci se zeptat, co je na tom pravdy. Mam 250w vybojku a ufo 350m3/hod. Myslite, ze se fakt muze ufo pokazit?
no muzes mit napr. odtah vevnitr a na cooltube vpodstate foukat a z druhy strany CT bude vest tuba, ktera vede ven - teplo z lampy nepujde pres ufo. Nebo mas napr. odtah mimo box a na CT nefoukas, ale tahas vzduch z ni, takze teplo pres ufo jde.
Problem u me je, ze je pro mne v soucasny sestave jednodussi druha varianta, ale mam trochu obavy o to, co mi rikal jednou nekdo v nejaky shopu, ze tim, jak prochazi teplo pres ufo, tak rychle odejdou. Me osobne logictejsi prijde, jak rikas ty, ze spis nez to teplo muze ublizit ta vlhkost.
Ufu vadi vlhkost, teplota ne (30-40 stupnu neni prece zadny extrem).
"Nechci radit, nechci kázat, chci jen apelovat, že život je jak joint, kterej se musíme naučit pokuřovat." - Dědek, 6 Polnic Oficiální Suvenýry Grower pouze pro členy