Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Ahoj, zrovna stavím předřadník a napalo mě se zeptat, jak řešíte bezpečnost a to hlavně:
Co používáte jako podklad pod tlumivku? Azbest se už nedá skoro nikde sehnat...
Jak máte přichycen zapalovač?
Máte na celém předřadníku kryt? Vím, že když to máte doma říkáte si, že na to sahat nikdo nebude. Ale náhoda je blbec, proto by se měly všechny živé části něčím krýt.
Jak to máte z bezpečností u Vás? Koukal jsem, že spousty lidí se s tím nesere a klidně to všechno udělají na dřevo. Já bych měl děsný nervy - že se vrátím domů a budou tam stát hasiči. Nebo, že někdo sáhne na můj předřadník a zabije ho to.
tlumivku mám přidělanou přes ohnutej plech do tvau C, zapalovač přilepenej na stínítku... Co se týče izolace, mám všechno v bužírkách a konce vodičů ošetřený nakrimpovanejma koncovkama - doporučuju, krásně se s tím pracuje, do jedné se dají spojit dvě licny a pak stačí jen zašroubovat do čokolady
No k těm zapalovačům - ten můj má na jedné strně závitnici. Stačí vzít kus plocháče, ohnout do L, provrtat, zdruhé strany přitáhnout zapalovač matkou a je to...
já tomám na plechu tlumivku jsem dal na nožičky aby ji ze všech ochlazoval vzduch a ten plech jsem ještě uzemnil zelenožlutym drátem (kolík u zásuvky).
Zdarec
Já to mám vyřešeno takhle myslím že je to nejlepší řešení z hlediska bezpečnosti je to pertinaxová deska na ní jsou našroubovány všechny komponenty a je to zaleté sylikonem kvůli hlučnosti tlumivky a startéru v desce jsou dilatační sloupky a celé je to přikryté plechem z dírama jestli chceš vidět i střeva tak ti to blejsknu bez toho plechu.
Je to vlasní výroba tak to není nic moc
Takže já mám přehradník zazeměnej (kurva si nemůžu vzpomenout jak se to říká, ale snad víte co myslim), takže rána nehrozí a mám ho normálně položenej na polystyrenu a pohoda, ani náznak.
Zdar hoši, doporučoval bych před všechny spotřebiče v pěstírně umístit PROUDOVÝ CHRÁNIČ!(pokud není instalován již v domovní instalaci) CHránič funguje tak že chrání proti dotyku živých částí to znamená kdybys šáhnul někde kde nemáš ale vypíná i malé uniky proudu na ochranný vodič které by mohly vznítit požár.
dejv: Jo, ale instalace proudového chrániče je na hovno v tom, že pokud máš starý rozvod (TN-C, který má 90% domácností) je nutno celou elektriku překopat na TN-S. Je to velmi nákladné.
Rozdíl je v zemnícím drátu (žlutozelený). Poznat se to dá snadno, když rozděláš zásuvku (sundáš kryt - vypni si jistič!). Pokud do ní vedou dva dráty a jeden z nich je připojen na pravou zdířku a zároveň na ochranný kolík, máš TN-C. Pokud do ní vedou dráty tři (na každou zdířku i kolík zvlášť), máš TN-S.
To hanizek, nemusíš přeinstalovávat celý rozvod v domácnosti. Jestli máš ještě starý rozvod TN-C(dvoudrátový) tak stačí když proudový chránič zapojíš až jako vývod ze zásuvky s které napájíš spotřebiče v pěstírně.To znamená že proudový chránič bude hlídat jen vývod do pěstírny.(každopádně za chráničem musíš použít už prolužovačky s třívodičem,žlutozelený, modrý, černý, soustava TN-S)