Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Zdar prosim vas co si myslite o SILENTUB-100?mam malou skrinku a v ni vyvod prez zed ven.velikost 70x60x40.takze kousek potruby tento ventylator a nejaky maly pach.filtr.profoukne ho?nebo jeste varianta td silent 160/100 co by bylo lepsi?potrebuju aby byl tichy.nenapadnej box.
Olgoj, záleží jestli pojedeš klasiku (na tento prostor bud HPS 600w x4, nebo 1000w x2), nebo led. Pokud pojedeš led, tak ti stačí menší odtah a menší pritah.
Taky bych si dovolil jeden dotaz. Podle tabulek jsem na rozmezí, dle selského rozumu jsem v lese. Mám tt 125 240/280m3 na odtah a vko 125 180m3 na pritah. Chci se poradit hlavně s lidma co maj nějakou praxi. Za 1. se rozhodují zda koupit pach. Filtr 240m3 nebo 300m3 oba industry prima klima, samozřejmě v tom hrajou roli peníze. Diky rodině už musím vše řešit co nejlevněji. Neváhal bych a koupil 300 jenže otázka zní: pred vetrakem mám cooltube 125 spojenou aluflexou cca 50cm a dalším kusem bude připojený filtr a za vetrakem 2m sonoflex (rovnou ven). Nebude 300 m3 zbytečně hodně a nestačil by 240m3? Předem říkám že nemám možnost udelat 2 okruhy zvlášť ct a zvlášť pach. A druhá otázka je zda mi nebude pritah po nasazení filtru dělat přetlak a tím honit vzduch a s nim i nechtěné pachy konstrukcí ven? Předem díky za radu...
Zdarec, nějak nechápu na co tam máš přítah, já bych volil pouze odtahovej venťas. Druhá věc je, že jestli to dobře chápu máš venťas za CT, což je špatně, zbytečně jde přes venťas teplej vzduch. Správně má být pacháč-venťas-CT-ven. Filtr má mít větší průtok než napojenej ventilátor, a) menší odpor b)lepší pohlcení pachů.
Pritah mám kvůli stisnenymu prostoru před nasávacím otvorem prostě je to kumbal a takhle si to bere krásně od dveří. Mimo to mi doma zbyl. Takže, chápu li to správně i vzhledem k tomu že je CT pri neustálém odsávání víceméně na pokojové teplotě je lepší když se vzduch přes ni tlačí nez táhne? Už mám něco za sebou, ale moc rád si nechám poradit. Jde o 250w takže nějaké obrovské topení se nekoná. Nicméně tedy napojit soni na CT a před ní přes ali vetrnik? V čem to má výhodu jestli se sním zeptat. Takhle se mi to zdálo vyvazenejsi s odporem před a za? Díky.. .
Tak u té 250ky to asi nebude problém, ale neměl by jít ten teplej vzduch přes venťas. Nepsal jsi kolikátka to je, u 6kila bych to neriskl. Ono provozní teploty ventilatory nemaj moc vysoký, mám dojem, že na mým je psáno snad 40stupňů max. Motor se chladí průtokem vzduchu a proto je prostě lepší když přes něj nejde teplo z lampy.
Super, diky. V prostoru držím okolo 18-22 C takže by s mou watazi snad neměl být problém. Každopádně díky za radu. U toho pachu mi jen šlo o to abych nekoupil 300 a ve finále tam neprobíhal 180 diky ztrátě.
Těžko říct jestli je ten aktivní přítah k něčemu dobrej nebo jestli není spíš na škodu. To by chtělo nějakýho fyzika, vzhledem k tomu, že je stavěnej na 180m3/h a neříkáš jestli valíš odtah na plno nebo na těch 240kubíků. Při plným výkonu má vpodstatě o 100m3 menší výkon.
Teď nedávno jsem narazil na dobrej paradox. Mám odtah 420m3/h průměr 125mm, přítah pasiv průměr 150mm a dodělával jsem matkárnu. Matkárna je napojená na box, vše je dřevotříska a celkem dobře utěsněný. Nechtěl jsem, aby nasávanej vzduch šel zpět do boxu a ohříval už tak nahřátej box. Tak jsem si říkal, že udělám druhej odtah z matkárny ven, koupil jsem ještě jeden potrubní ventilátor 150m3/h a říkal jsem si jak bude super zvednout celkovej odtah, pokud počítám i se ztrátama na nějakých 500m3/h. Vše jsem nachystal prokutal díru z matkárny, nasadil flexi a venťas, zapnu a nevěřím vlastním očím. Ono to tím slabším ventilátorem tahalo vzduch naopak i když byl zaplej. Ta prima klima ho prostě přefoukla, takže jsem díru, drobet zklamanej zase zadělal.
Jasnačka je to o tom jaký má tlak. Když tohle je celkem, řekl bych až zábavné zjištění já jsem kalkulovat zhruba tak že po vsi ty roure a tube +Filtr bude brát reálné o 150 až 200 méně než je papírové udano. Box nemám nijak utesneny, a hlavně jsem potřeboval udělat pevné dvere které by aspoň stinili světlo tim smerem a vzhledem k tomu ze jediny pritah je mozny pres ně. Diky tomu by tam stejne kvuli svetlu musela byt roura a ta jak je znamo na pritahu ani malinko vhodná. Šoupnul jsem tam tedy, doma se povalujici, vko. myslím si že ušetří tt aspoň nějakou tu drinu přes kterou by musel tahat, jako je nádrž, drip system, odstineni, kytky a ve finále propletenec sitě neni vubec od věci...