Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Původní příspěvek od kery- Ahoj, tak mám jiný problém. Zapojení jsem nakonec vyřešil - LL a LH obojí na objímku. Měřeno napětí, je jak na obvodu objímky, tak na jejím středu. Problém je, že když do objímky připojím 150W sodík od Osramu, tak nesvítí. Předřadník vždy po několika vteřinách chvilku bzučí - pravděpodobně se snaží o start. Zkoušel jsem to připojit jak doma, tak i v práci (doma mám staré el. vedení a není problém, aby mi 2 silnější spotřebiče vyhodily jističe, tak jsem tuto příčinu chtěl vyloučit), a na obou místech stejný projev. Vedení od zásuvky k předřadníku je oholený PC kabel od zdroje (cca 1m). Z předřadníku jsem zkoušel metrový 3x1,5mm2 kabel, posléze i 30cm drát stejného průměru (ten, co se dává do zdí, když se vede elektrika). Vždy ten stejný projev. Vše jsem zkoušel 3x rozpojit a zase zapojit - nic. V čem by mohl být problém? Dá se nějak zjistit funkčnost obou komponent, když nemám k dispozici jiné? Mohu si v práci vypůjčit voltrmetr, dokážu s jeho pomocí identifikovat zda je problém ve výbojce a nebo předřadníku? Předpokládám, že bych měl naměřit 400V na výstupu předřadníku během bzučení (na závitu objímky).. Díky.
Hele to je nejaky divny. LL a LH se obvykle znaci faze, kdy jedno je Low a jedno je High - napriklad u dvouotackovych ventilatoru. Nikdy tedy nesmi byt zapojeno oboji najednou.
A dalsi pravidlo - faze (L) se VZDY zapojuje na stred, nikdy na objimku!!! Je to z bezpecnostnich duvodu - k objimce se snadneji dostanes vodivym predmetem a dostanes pecku.
ALE:
Nasel jsem k tomu tohle coz celkem dava smysl:
LL - lamp low "N" (--to je nulak, modrej)
LH - lamp high "L" - přes to valí zápal do 4,5kV, mělo by to jít do objímky na střed, když se to prohodí, lampy při startu docela hodně nepříjemně bzučej (-- to je faze, hnedej)
Původní příspěvek od kery- Ještě dodatečně zareaguji na ^ příspěvek - bylo to způsobené lehce orezlou objímkou E40 (přímo dodanou obchodem). Vyměnil jsem za jinou a šlapalo jak hodinky. Taková blbost, co?
Nyní k dalšímu dotazu.. Nyní mám zapojenou 250W HPS + Gib pro VT. stínítko i předřadník mám ukostřené. Větrák přítah 2x 120mm PC na 12V před LED zdroj a odtah VKO 150mm (přes regulaci VariiSpeed). Předřadník i 12V zdroj mají ochrany proti zkratu/přehřátí. VKO Garden Highpro ochranu nezmiňuje, stejně tak výrobce té regulace. Mám elektroniku ještě něčím zabezpečit (jistič, tepelná pojistka), nebo je to dostatečné tak, jak to je? Díky.
Obecne dneska se vsechno dela tak, ze tam kde je nejaka vlhkost, tak se dava okruh na samostatnej proudovej chranic. Urcite neni na skodu jej mit. Chranic chrani tebe (=kdyz se dotknes nekde faze, chranic vyhodi a tebe to nezabije).
Dale je potreba mit samozrejme jistic, ale ten obvykle byva v nejakym domovnim nebo bytovym rozvadeci. Jistic jisti pristroje (=kdyz je zkrat, tak vyhodi a pristroj nebo kabelaz neshori). Pokud nechces mit jisten tvuj pestebni okruch zvlast od ostatnich zasuvek, tak neni potreba to resit. Ja bych ho doporucoval uz jen z principu - muzes si ho napriklad vypnout kdyz jdes s necim manipulovat a nevypnes si tak ostatni zasuvky v baraku/byte.
Veskery vyrobky ktery v CR kupujes, musi mit (na vyzadani od prodejce) "Prohlaseni o shode", popripade dalsi oznaceni primo na vyrobku (CE, ESC a dalsi). Proto bych se nebal, ze nejakej pristroj nema nejaky jisteni proti prehrati nebo neco takovyho.
Veril bych tomu, ze je to bezpecny. https://www.konzument.cz/users/publ...potrebicich.pdf
Ahoj chtel bych poradit na jedne fazy mam trvale zkrat asi se to tam nekde dotklo, ale zaboha nemuzu to tedka najit. tak me napadlo dat hned za jistič zásuvku chtel sem se zeptat jestli to mam zpravne zapojeny je tady jeste stara lišta misto dvou tak aby to nekde nešluslo ty dva spodní modrý draty od jitiče vytáýhnu samozřejmě.
Jasný to je taky jeste stará dobrá hlína, ty hnedo cerný kabely tedka nevim který zrovna myslíš ale na ty lište jsou nulaky je to jeste stary zapojeníale potreboval bych poradit jestli tam je i naká zem protoze nová prodluzka má už zem a u noví skrinky je zem a nula zapojená zvlást. Asi zalezi jak to je zapojeny jestli TN-C nebo TN-S jinak ten modrej a hnedej tam ma být samo hnedý ale nemel jsem jiný drat po ruce je to taková experimentální skříňka.
Původní příspěvek od zubáč222 Ahoj chtel bych poradit na jedne fazy mam trvale zkrat asi se to tam nekde dotklo, ale zaboha nemuzu to tedka najit. tak me napadlo dat hned za jistič zásuvku chtel sem se zeptat jestli to mam zpravne zapojeny je tady jeste stara lišta misto dvou tak aby to nekde nešluslo ty dva spodní modrý draty od jitiče vytáýhnu samozřejmě.
Kamo tohle je presne ten bod, kdy je potreba vzit elektrikare aby to udelal poradne. Ne kamose co si nekde na netu precet neco. Ale normalniho elektrikare, kterej vyhaze ven ty stary jistice ktery uz ani nebudou spravne fungovat, najde a odstrani zavadu, udela bor rozdeleni a da ti tam novy jisticochranice a kompletne zrekonstruuje rozvody z dvoudratu na tridrat. Na rovinu - tohle co tam ted mas je v blizke dobe jasna pricina pozaru.