Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Zdravím, mám menší problém se svícením. Jedu 600w přes den, bydlím v r. domku a když soused zapíná svoje stroje co mají příkon 2500w a víc kolísá mi proud ( když něco zapne všude v domě mi probliknou žárovky, digestoř se spomalí - nejedná se o uplné vypadnutí eletriky. ale žárovky se jakoby ztlumí na minimum a během chviličky jsou OK. Problém je, že když tedy zapne stroje mě to vypne mou 600w a tím pádem mají tmu. Nedá se s ním nijak domluvit, hold kdo má dobré sousedy v dnešní době .....? Nevíte jak by se to dalo vyřešit ? Popřípadě se budu muset obrátit na ČEZ.
Jedině napájet výbojku přes UPS, při poklesu napětí by napájela z baterie. Otázka je jestli seženeš za rozumný peníze takovou aby utáhla 600W a měla rychlej náběh = výbojka nevypnula.
Nebylo by od věci zjistit si jak moc ti tam padá to napětí a jak dlouho přesně, aby sis nekoupil věc která případně ani nestihne zareagovat, "chvilička" je dost neurčitej pojem co se času týče a 1kW záložní zdroj taky nebude za hubičku
Ahoj, kdysi jsem mel stejnej problem pri bourkach. Podle me je reseni jednoduche - elektronicky predradnik. Starej elektromagnetickej musi vychladnout nez se znovu nastartuje vybojka. Digitalni/elektronickej se da vypnout a zapnout okamzite, takze ti to kolisani vklidu odpusti.
Původní příspěvek od pospa.m Ahoj, kdysi jsem mel stejnej problem pri bourkach. Podle me je reseni jednoduche - elektronicky predradnik. Starej elektromagnetickej musi vychladnout nez se znovu nastartuje vybojka. Digitalni/elektronickej se da vypnout a zapnout okamzite, takze ti to kolisani vklidu odpusti.
Ahoj, dovolím si s tebou nesouhlasit. Výbojka by měla vychladnout při jakémkoliv předřadníku. Naopak si myslím, že kolega má elektronický balast, neboť u mě je také takový"problém", box je na jednom okruhu s kuchyní a když zapnu troubu, tak mi viditelně ztlumí sodík, ale !nevypne!! 😉 ( mám elektromagnetický předřadník )
Řekl bych, že u kolegy bude nějaký základní problém s elektroinstalací. Není normální, aby jedna domácnost poznala odběr druhé 😉
To jste na jedněch hodinách?
U vetsiny elektromagnetu je to podobne jak popisuje hlava, po probliknuti zarovek zustane predradnik vrcet a nerozsviti se:
citace:
Původní příspěvek od Hlava po nahozeni jistice se nastartuje lampa zhruba do 10sekund u tech GIB PRO IT , mam 400w i 600w a startujou stejne , pak mam jeste nejakyho Laytrona400w a ten po nahozeni jistice vrci zhruba 10minut a pokousi se nakopnout vybojku ktery se moc nechce , proto musim tohle vypnout pockat dve minutky a pak hned normalne naskoci , dle meho nazoru se koupě tehle GIBů vyplati
Nedalo mi to a udělal sem malej průzkum a test, můj elmag předřadník pro 600W a 1000W nastartuje ihned když je výpadek do pár sekund. Když je doba odpojení delší než asi 10s tak pak už mu to chvíli trvá, ale i tak po necelý minutě snažení nahodí.
Kolega co měnil výbojky v osvětlení obřího parkoviště povídal že mu zase nechtěli nastartovat nový výbojky na zahřátejch předřadníkách, když počkal 15 min naskočilo mu všechno.
Ja sem svitil 400w elektronickym a v matkarne sem mel 250w elektromagnet, ale uz nevim jakej. Kdyz je u nas velka bourka, tak se stava ze jak to nekam poradne praskne tak bliknou zarovky. Jedna se o setiny vterin, maximalne desetiny. Ale stacilo to na to aby to vyplo svetlo v matkarne, ten elektromagnetickej predradnik divne a hlasite bzucel, ale vybojku nerozsvitil. Kvetovej box, kde svitil elektronickej predradnik svitil ve stejnem pokoji uplne normalne dal. Stejne jako ty obycejne zarovky v pokoji.
Doplním tedy ještě věci: předřadník LUMATEK - digitální 600W, výbojka GIB Bloom, bydlíme ve svém domku, eletriku do boxu vedu prodlužovákem 10m (nic víc není do zásuvky připojeno), teď k poklesu a co se přesně děje: soused má nějaké stroje na dřevo a když je používá tak je pořád zapíná a vypíná což vede k tomu, že mám kolísavé napětí - jde to vidět např. na žárovkách, když zapne nějaký ten stroj žárovky se ztlumí cca na 2-3s a poté zase svítí naplno. Bohužel mě to vyhodí výbojku. Řešit to určitě musím jen se nechci moc tahat s ČEZ - víme proč.... Kdyby se daly koupit nějaké věci co to budou vyvažovat ?
Původní příspěvek od Hanskrtek Doplním tedy ještě věci: předřadník LUMATEK - digitální 600W, výbojka GIB Bloom, bydlíme ve svém domku, eletriku do boxu vedu prodlužovákem 10m (nic víc není do zásuvky připojeno), teď k poklesu a co se přesně děje: soused má nějaké stroje na dřevo a když je používá tak je pořád zapíná a vypíná což vede k tomu, že mám kolísavé napětí - jde to vidět např. na žárovkách, když zapne nějaký ten stroj žárovky se ztlumí cca na 2-3s a poté zase svítí naplno. Bohužel mě to vyhodí výbojku. Řešit to určitě musím jen se nechci moc tahat s ČEZ - víme proč.... Kdyby se daly koupit nějaké věci co to budou vyvažovat ?
Zdar!
Mam doma ve sklepe stabilizator napeti.Pouzil jsem ho jednou k laboratornim ucelum.Je to jako velky trafo,ktery pichnes do site a z nej si napojis co potrebujes..Pokud se ti projevi pokles v siti,tento stabilizator prave stabilizuje napeti a ty na vystupu vubec nic nepoznas...
Pokud mas zajem napis mi PM ;-)
Pokud jsou poklesy napětí tak velké, že způsobují vypadnutí svítidla, nebude něco v pořádku. Dokonce to může značit vážnou závadu na elektrické síti, která může vyústit ve smrtelně nebezpečný stav anebo k požáru. Bylo by dobré zkontrolovat impedanci sítě a ujistit se, že je všechno v pořádku a bezpečné. To zvládne každý revizní technik, nemusí to být nikdo z ČEZu. Každopádně bych situaci nepodceňoval z hlediska bezpečnosti.