Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
zdar, jsem si jist, že 1A pojistka by ti při startu výbojky zamávala bílým kapesníkem, ikdyby byla tzv. "pomalá" (už by se tahle matoucí informace měla konečně z FAQ vymazat). Nicméně běžně dostupné jističe jsou v hodnotách 6A, 10A, 16A.... Když bude hodnota větší, tak se samozřejmě nic neděje, ale 6A bude nejlevnější, či-li si kup ten
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Ono jde o to, že při startu má výbojka větší odběr proudu a takový 2A jistič (pokud vůbec existuje) by ti vyhazovala. Když dojde někde ke zkratu, tak ti to vyhodí jak 6A jistič, tak i 10A, tak 16A jistič atd atd. Mohlo by někoho napadnout, proč tedy neexistuje jediná řada např 50A a bylo by vystaráno. Musí se ale taky brát v úvahu další faktory, jako je průřez vodičů, který umožňuje dle norem vést jen určitý proud, aby se vodiče nezahřívaly a tudíž nehrozilo riziko požáru. Proto se v domácnostech používají jističe 6A na osvětlení, ke kterým vedou vodiče o průřezu 1,5mm2, pro okruhy zásuvek zase 10A jističe a vodiče o průřezu 2,5mm2. .. prostě kup si jakýkoliv jistič 6A a já ti garantuju, že ze strany jističe nemůžeš mít problém
citace:
Původní příspěvek od nature takze pokud je na predradniku hodnota A≤ 1,4 mel by stacit jistic 2A? protoze predradnik si za normalnich podminek (myslim v tom i proudovy naraz pri staru) vice A nevezme?
Já nevím jak to chodí u elektroniských resp. poloelektronických předřadníků, ale řekl bych, že ta hodnota udává stabilní odběr proudu, tedy se startovacím proudem to nesouvisí. Ale třeba se pletu a u těchto předřadníků při startu nedochází k proudové špičce. Nicméně trvám si na svém, dej tam 6A jistič a nic nezkazíš. A jistič ti zůstane, kdyby sis kupoval silnější lampu
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
pic, taky nevim jak u predradniku, ale u mejch 250 a 400w s tlumivkou pouzivam normalne 10A jistic na kazdou lampu zvlast, ale s charakteristikou C , to je pro motory, zarivky,vybojky a podobny veci co maj pri startu mnohonasobne vetsi odber, jinak na 250W by stacil i mnohem slabsi jistic 4A , ale hlavne tu silnejsi tridu C.
Edit :
charakteristiky jisticu podle druhu odberu :
B - odporova zatez - el. topeni, zarovky - normalni start
C - indukcni zatez - vybojky, zarivky, motory - 3-5ti nasobek normalniho proudu
D - velka indukce - transformatory(pri startu az 9ti nasobek normalniho proudu), napr. svarecky
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Hanyz: Asi se v elektronice vyznáš, zajímalo by mě, jestli vyhovuje tento jistič na 70W sodíkovou sestavu, aby to prostě šlapalo jak má. Je to třída C a max. proud je 6A. Dík za odpověď
no vyznám... trochu jsem to studoval, trochu mám praxe, nic víc, ale poradím rád. IMHO vyhovuje, 6A stačí jak na 70W, tak i bezpečně na 400W. Jen pro takový jistič musíš mít vedení o průřezu alespoň 1mm2, nejlépe 1,5mm2, aby se ti nepřetížilo a nezačla hořet izolace. Rozuměj tomu tak, že vedení musí být více dimenzované než jištění. Ale nechci malovat čerta na zeď. Když uděláš elektroinstalaci pořádně, tak je jistič jenom pro jistotu, kdyby náhodou...
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Hanyz no vyznám... trochu jsem to studoval, trochu mám praxe, nic víc, ale poradím rád. IMHO vyhovuje, 6A stačí jak na 70W, tak i bezpečně na 400W. Jen pro takový jistič musíš mít vedení o průřezu alespoň 1mm2, nejlépe 1,5mm2, aby se ti nepřetížilo a nezačla hořet izolace. Rozuměj tomu tak, že vedení musí být více dimenzované než jištění. Ale nechci malovat čerta na zeď. Když uděláš elektroinstalaci pořádně, tak je jistič jenom pro jistotu, kdyby náhodou...
Tak díky moc. No ale stejnak to tam dám, i když to budu mít promáknutý Příprava zabrala něco přez 1 rok... Jistota je jistota Víš přeci, jak to dopadlo R-Manovi
ad r-man... raději no comment
jinak ho tam samozřejmě dej! Já to myslel tak, že nejlepší je mít insatalaci udělanou tak, aby jistič nikdy nemusel vykonat svou funkci, nicméně nedat ho tam je risk.
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Hanyz ad r-man... raději no comment
jinak ho tam samozřejmě dej! Já to myslel tak, že nejlepší je mít insatalaci udělanou tak, aby jistič nikdy nemusel vykonat svou funkci, nicméně nedat ho tam je risk.
Vždyť já to tak pochopil Ale určitě ho tam dám - už proto, abych se nemusel nervovat, když nebudu doma..
Jistič 6 A na 250W říká vám něco přechodový odpor? Asi ne když to tu borcům doporučujete. To je pak požár jak dělaný protože tento jistič vypne až při 1380 W. A to v uzavřeném prostoru je až příliš. Bohatě by stačil 2 A nebo proudový chránič ten by byl nejlepší
Původní příspěvek od shaman1* Jistič 6 A na 250W říká vám něco přechodový odpor? Asi ne když to tu borcům doporučujete. To je pak požár jak dělaný protože tento jistič vypne až při 1380 W. A to v uzavřeném prostoru je až příliš. Bohatě by stačil 2 A nebo proudový chránič ten by byl nejlepší
Pokud chceš opravdu jistič tak bych doporučoval pro 70w jistič 1A i to už je dost nevím jestli borci co tu píšou o nadymenzovaných jističích maji strach z proudového nárazu při startu ale od toho je tam kondík který tyto nárazy z částí kompenzuje. I tak uvaž sám tvoje výbojka má klidový proud I=W/U což je 70W / 230V což je 0,3 A myslím že pojistka T 315mA musí udržet i start kdy pri vysokonapětovem výboji sitce vznikne vyšší proud ale od toho je tam kondenzátor který tento proud okamžitě sníží a u pojistek typu T /pomalých/ můžeš počítat že krátkodobě vydrží i proud 3 krát vyšší než na který je stavěná. Ale pokud trváš na jističi tak prosím ale čím vyšší jistič tím vyšší ryziko požáru přeci jen skříň je uzavřený prostor a ventilátory jen podpoří hoření jelikož mají většinou samostatný nizkonapětový zdroj nezávislý na výbojce.
Používat jističe je blbost a zvláště 6 nebo dokonce 10A protože jestlipak víte co je v každym baráku v rozvodné skříni? Jističe a jistit něco 2 krát je blbost ale pokud mi někdo řeknete nějaké výhody rád se priučím
shaman- příliš teorie a málo praxe Mě na 150W při startu shořela pojistka 1A téčko (pomalá), proto to předimenzováváme, proto jsou tvoje rady na pojistku T315mA pro 70W zcestné. Sorry, ale je to prostě tak. Z tohohle pohledu je to vše. Nehodlám se přít o žížalu a někomu něco vyvracet, zvláště na základě teorií z učebnice. Jen říkám, co se mi osvědčilo v praxi
citace:
Původní příspěvek od shaman1* Používat jističe je blbost a zvláště 6 nebo dokonce 10A protože jestlipak víte co je v každym baráku v rozvodné skříni? Jističe a jistit něco 2 krát je blbost ale pokud mi někdo řeknete nějaké výhody rád se priučím
za á... jistit něco dvakrát není blbost, protože na stejném okruhu můžu mít i spotřebič jako ledničku apod. a byl bych tuze nerad, kdyby kvůli zkratu ve skříni mi rozmrzla.
za bé... kdo má v rozváděči na zásuvkovém okruhu jistič 6A je chudák a upřímně ho lituju. Každý tam má 10A, ne-li 16A (záleží pro jaké spotřebiče byl okruh navržen), takže jistit zvlášť skříň 6A je na místě
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Moje 250w Jede uplně bez problémů jeden rok na pojistku T 1,2 A jěště se mi nestalo že by vylítla tak nevím máš to dobře zapojený máš tam kondík máš všechny kontakty dobře dotáhnuté /kvůli přechodovému odporu/ Jinak Jsem Elektromechanik a z elektronikou dělám každý den mám 7 let praxe jak NN tak VN a chvíli jsem dělal i na VVN takže zcestné informace tu dáváš ty a to jen na základě toho že tobě vylítla pojistka. Podle toho jak víš jak který okruh se jistí tak si myslím že praxi jsi měl a VN trochu ovládáš. ALe pokud jak říkáš budeš mít ve skříni Zkrat tak ti vylítne i jistič co máš v hodinách i kdyš bude silnější než jistič ve skříni jelikož doporučuješ jistič typu C tak vylítne jen ten co je v rozvodné skříni a ten co je u kytky zůstane nahozen tak ti ta lednička stejně vyteče jelikož vypínací proud pro jističe typu C je krátkodobě 3 krát vyšší než u typu B který se používá v rozvodné skříni.
Schválně změřím startovací proud 250W výbojky mám odpolední tak zítra tu bude výsledek jen tak pro tvou informaci obyčejná Wolframová žárovka má za studena odpor 4 ohmy schválně si to změř to znamená že při napětí 230V proteká při startu kolem 50A tento proud je špičkový a krátkodobý trvá jen 0,0001 S pak vlivem tohoto proudu se vlákno rozžhaví a odpor stoupne na 300ohm pak teče proud jen 0,7 A Tak nevím nedoporučíš na žárovku o 100W jistič 100A aby byla jistotaže při startu nevypne.