Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
fretka:Hodiny musíš připojit na ovládácí cívku stykače a lampu zapojit na silové kontakty. Vývody na cívku jsou většinou dole a silové kontakty nahoře (musíš ale zkontrolovat, které jsou spínací a které rozpínací). Některé stykače mají taky zvlášť kontakty na ovládací obvody apod. Ty ale dokáží spínat jenom malé proudy (opět ale záleží na provedení), narozdíl od silových - je třeba dávat pozor a nepřehodit to!
Bylo to tu pěkně nafocené, ale dotyčný se smazal...
Z meduldovho druhého nákresu som to pomerne dobre pochopil, avšak čomu stále nerozumiem je:
kam na stykači zapojím nulový vodič - v druhom nákrese chýba (elektrotechnika mi, bohužiaľ, nič nehovorí).
či záleží na tom, ktorý vodič zapojím na ktorý pól cievky. (viz. príloha)
Inak chápem, že použitie stykaču je, hlavne pri lacných spínacích hodinách, zvládajúcich menšiu indukčnú záťaž, rozhodne odporúčané... 400 W lampu je, samozrejme, možné spínať aj len s pomocou spínacích hodín, je to však príliš nebezpečné? Zatiaľ stykač nemám, ale rozmýšľam o jeho kúpe...
Jak píše hanizek - výstup ze spínaček (tzn. černou nebo hnědou fázi L a modrej pracovní vodič N) připojíš na A1 a A2(na tomhle stykači je jedno jestli je prohodíš) Fázi vedoucí do předřadníku spínáš kontaktama 1 a 2
takze ten stykac by moh stačit místo tohodle?potřebuju to na 250tku jenom.. fakt se mi nechce za to dávat 2700: ale zase chci aby to bylo trochu bezpečný a abych co nejvíc minimalizoval riziko že mi to blafne ale sem na elektriku fakt lama...
psal sem do growshopu ptže měli na stránkách napsaný že neni vhodný zapojovat lampu přímo do zásuvky a odepsali mi:
Dobrý den,
standartní časovače (spínací hodiny) prodávané v Baumaxech, Obi a jiných supermarketech (cena okolo 150 - 400,-Kč) nejsou stavěné na vyšší nárazové proudy. Díky tomu dochází ke spálení spínacích kontaktů a následně k nefunkčnosti časovače popř. k možnému vyhoření. Z těchto důvodů doporučujeme tyto připájecí krabice, které jsou chráněné relém
Mam vyzkoušený že na 250w sou v pohodě klasický digitální spínačky solid. na 400w bych si už tak jistej nebyl. Stykač je uvnitř tý krabice - jen tomu dal někdo krabičko, zapojil pár drátu a nasadil cenu.
V předřadníku pojistka neni, jestli nechceš aby případnej zkrat ve skříni vyhodil pojistky v celým baráku tak tam ňákou dej (skleněný přístrojový, nebo jistič, je tady o tom theard)
Chcel by som sa spýtať, či je vhodný 25A / AC stykač na spínanie 400W. Inak mám predradník 400 W GIB PRO-V-T a predpokladám, že žiadny stykač neobsahuje a je teda vhodné medzi spínacie hodiny a predradník inštalovať stykač. Inak ak to chápem správne, tak ochranný vodič nie je treba do stykača zapájať a je možné ho zapojiť rovno zo zásuvky do predradníka, je to tak? K tomu záveru som dospel (možno scestnou) úvahou: Ochranným prúdom netečie prúd, je teda jedno, či je napojený priamo zo zásuvky alebo nie.
Původní příspěvek od space.pussy Chcel by som sa spýtať, či je vhodný 25A / AC stykač na spínanie 400W. Inak mám predradník 400 W GIB PRO-V-T a predpokladám, že žiadny stykač neobsahuje a je teda vhodné medzi spínacie hodiny a predradník inštalovať stykač. Inak ak to chápem správne, tak ochranný vodič nie je treba do stykača zapájať a je možné ho zapojiť rovno zo zásuvky do predradníka, je to tak? K tomu záveru som dospel (možno scestnou) úvahou: Ochranným prúdom netečie prúd, je teda jedno, či je napojený priamo zo zásuvky alebo nie.
Při hledání vhodného stykače jsem v jednom katalogovém listu narazil na zajímavou poznámku o vlivu kompenzačního kondenzátoru na namáhání kontaktů spínacích elementů viz. obr.
Použití komp. kondenzátoru tedy zvyšuje riziko odpálení spínacích hodin
Jinak mám dojem, že to tady ještě nezaznělo... jmenovitý proud uváděný u stykaču platí pro rezistivní zátěž, tj. kategorii AC-1 (Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece)
Naše výbojky patří do kategorie AC-5a (Spínání elektrických výbojek) a jmenovitý proud pro tuto kategorii je několikráte menší oproti kategorii AC-1. Navíc, jak jsme psal výše, dále je tento proud ovlivněn i použitím komp. kondenzátoru, proto při výběru pečlivě čtěte katalogové listy
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Hanyz: na tento katalogovy list som daval odkaz vyssie a ked si ho prelistujes ku koncu je tabulka,kde je konkretne uvedene, aky typ stykacu kolko unesie lamp MH , HPS , atd. na jeden pol stykaca a kolko kompenzovany a kolko nekompenzovany. je to tam presne uvedene. dep.
Chci spínat lampu stykačem a mám následovný problém:
Když zapojím lampu "napřímo", t. j. spínačky -> předřadník -> lampa, funguje vše jak má. Když ale před předřadník zapojím stykač, t. j. spínačky -> stykač -> předřadník -> lampa, stykač se sepne (slyším cvaknutí; sepnutí je i viditelné), ale lampa nerozsvítí. Lampa a předřadník jsou zapojené správně, stykač mám zapojený takto:
Kabel ze sítě: fáze (L - hnědá) je zapojená na A1, pracovní vodič (N - modrý) na A2
Kabel k předřadníku: fáze je na 1 a pracovní vodič na 2.
Zkoušel jsem prohodit fázi a prac. vodiče u obou kabelů, ale výsledek je naprosto stejný: stykač sepne, ale lampa se nerozsvítí. Nevím, v čem by mohl být problém a na ilustraci přikládám i dvě fotky:
Když ti sepnou spínačky , tak ti musí stykač klapnot , to se spojí kontakty , a na jeden kontakt dáš fázi a na druhou stranu dáš to co máš připojit do okruhu. Ty kontakty jsou odělené a s pripojením na spínání stykače nemají nic splečného. musíš vědět jak jsou označené kontakty a jak přívod spínání stykače.
spacypussy- z fotky sice není vidět, jak konkrétně to máš zapojené, nicméně to vypadá tak, že dobře to není.
Na kontakty A1 a A2 přivedeš nulák a fázi ze spínaček- to máš myslím správně. Když sepnou spínačky, aktivujou ti relé. Tyhle kontakty slouží jen a pouze pro napájení relé
Nulák k předřadníku nemá se stykačem nic společného, ten musíš vyvést od někud jinud. Doporučuji jednu svorkovnici, ke které přivedš nulák ze zásuvky a dále rozvedeš všude tam, kde je potřeba - k předřadníku, k A kontaktu stykače....
Fázi máš na jeden ze tří kontaktu stykače přivedenou nonstop. Fázi k předřadníku napojíš "naproti" tomuto přívodu, tzn. jestli máš přívod nahoře vlevo, odvod bude dole vlevo. Jestli dobře vidím, tak máš takto napojenou fázi a nulák k předřadníku
Btw. jak máš zapojený ten žlutozelený? To máš jen propojku mezi káblem od zásuvky a káblem k předřadníku nebo je tam zase nějaká magie?
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od metalsodik Když ti sepnou spínačky , tak ti musí stykač klapnot , to se spojí kontakty , a na jeden kontakt dáš fázi a na druhou stranu dáš to co máš připojit do okruhu. Ty kontakty jsou odělené a s pripojením na spínání stykače nemají nic splečného. musíš vědět jak jsou označené kontakty a jak přívod spínání stykače.
Přiznám se, že tomu moc nerozumím, takže řeknu popořadě, jak to chápu a prosím o opravu, jestli se mýlím:
Stykač je napájen tím samým kabelem, který zabezbečuje jeho spínání, t. j. ze sítě (spínaček) jde do stykače pouze 1 kabel.
Stykač je spínán kontakty A1 a A2.
Stykač spíná kontakty 1 a 2 (je jich na něm celkem 6, označené jsou 1 - L1, 2 - T1, 3 - L2, 4 - T2, 5 - L3, 6 - T4 a pak tam jsou jěště dva označeny 13 - NO a 14 - NO)