Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Zdravím kolegovia, potrebujem poradiť som úplne v konchoch. nemôžem si poradiť inak ako sám.
Vzhľadom k novému setupu, by som mal nejak zodpovedne vyriešiť aj elektriku, narazil som však na problém.
Foto 1: Mám tento rozvádzač, má 5 vodičovú 32a koncovku (ak som to správne pochopil)
Foto 2: Potrebujem ho zapojiť sem.
Foto 3: Zatiaľ som sa dopátral k možnosti buď prekáblovať koncovku na túto 4 vodičovú,
Foto 4: alebo to nejako zapojiť napiramo tu? Myslím miesto tej 4 vodičovej zásuvky.
Foto 5: Sem?
Niesom elektrikár a musím to nejako vyriešiť (veľmi základné základy ako tak ovládam...),
ale elektrikára nemám a ani nechcem žiafnehno cudzieho v tejto veci volať.
Keď nemáš čo húliť, niesi to ty.
You'll see how tough i am... after i defeat the Golden thief bug...
Ahoj, neměl by být problém koncovku vyměnit za čtyřkolík 😉 v tom 5ti žílovém je jen o jeden ochranný vodič navíc. V té 4kolíkové jsou tři stejné kolíky a jeden silnější, ten by měl být 0 zbytek jsou fáze. V tvém případě bude jedno jejich pořadí.
I do toho rozvaděče by to šlo zapojit, ale výměna koncovky bude snazší 😉
Ahoj, ďakujem za odpoved, na tom stvorkoliku sú tri fázy a pri tom hrubšom koliku je značka “zem”. Takze do toho mám napojit nulu? Čo bude so zelenozltym káblom potom?
Keď nemáš čo húliť, niesi to ty.
You'll see how tough i am... after i defeat the Golden thief bug...
To čo popisuješ sa mi páči zo všetkého najviac vedel by mi možno ešte niekto povedať čo si o tom mysli? Či teda môžem spojiť zem s nulou? A k tomu tie tri fázy. Rad by som si to vyguglil ale neovládam terminológiu a moja výrečnosť je o ničom
Keď nemáš čo húliť, niesi to ty.
You'll see how tough i am... after i defeat the Golden thief bug...
Ten zdrojový rozvadeč je teda dobrá divočina! To je něčí profi práce, že tam je ten štítek? Rozhodně bych si fakt pozval elektrikáře a nechal doplnit 3F proudový chránič za 1400kč a 5P zásuvky. Je lepší vytunit instalaci než naprasit spotřebiče aby to nějak hrálo.
PS: Chránič to chce kvalitní třeba tohle je super: https://www.conrad.cz/proudovy-chra...AiABEgLV1PD_BwE
Hlavně nebrat žádný Kanlux, Noark a podobné křápy. Můžou vydržet, ale nemusí.
Ďakujem za odpoved, najlepšie by bolo keby to prišiel spraviť nejaký odborník Aj s tým prúdovým chráničom, to je jasne. Momentálne som však vygrcial komplet všetky love na nový setup a s týmto som nerátal. Dá sa to dočasne vyriešiť tak ako to popisuje pitr90? K++
Keď nemáš čo húliť, niesi to ty.
You'll see how tough i am... after i defeat the Golden thief bug...
Původní příspěvek od chuck53 Ten zdrojový rozvadeč je teda dobrá divočina! To je něčí profi práce, že tam je ten štítek? Rozhodně bych si fakt pozval elektrikáře a nechal doplnit 3F proudový chránič za 1400kč a 5P zásuvky. Je lepší vytunit instalaci než naprasit spotřebiče aby to nějak hrálo.
PS: Chránič to chce kvalitní třeba tohle je super: https://www.conrad.cz/proudovy-chra...AiABEgLV1PD_BwE
Hlavně nebrat žádný Kanlux, Noark a podobné křápy. Můžou vydržet, ale nemusí.
Řekl bych, že do toho s 4kolíkovýma chce připojit rozvodnici pro grow 😉 proč měnit zásuvky, jen přehodí zástrčku u rozvodnice. A jestli vidím dobře, tak už tam chránič je 😉
Edit: chránič to není, spíš stykač, ale nejsem si jistý. Spíš by mě ale zajímal jistič přelepený černou páskou 😉
Ten istič bol prelepeny dočasne z bezpečnostných dôvodov aby ho niekto nezapol, inak to čo je na tom zapojené funguje môžem teda zapojiť normálne L1, L2, L3 do príslušnej “diery” a zem s nulou tam, kde ma byt zem?
Keď nemáš čo húliť, niesi to ty.
You'll see how tough i am... after i defeat the Golden thief bug...
Zapojit ten rozvaděč s časovačem na 4P vidlici ti nikdo neposvětí. Pokud bys to přecejenom zapojil. Musíš modrý N i žlutozelený PE z 5p vidlice připojit na PEN (ten tlustý kolík) ve 4p zásuvce.
Já bych do toho nešel. Jestli se na to má pověsit 12*600W tak to už je dost na jeden PEN vodič. Pofrčí přes něj 31A a to je skoro maximum povoleného proudu pro 4mm průřez Cu vodič.
Neriskoval bych požár nebo riziko úrazu proudem kvůli pár stovkám. Nakonec živit 12*600W bude stát krapet víc než za ty prachy chránič :P
Najsilnejšie čo cez to pôjde bude jedna 600w hps a jedna 250w hps, ostatne budú len tri akváriové čerpadielka, dva prima klíma ventilatory, tri ofuky a dve vzduchové pumpy a to je asi všetko. Aj tak to neni ono?
Edit: ono doteraz ajtak polovica z toho ficala z jednej veľkej predlzovacky na 220v, mobilnú klímu som musel už dať na inú vetvu, no mi vyhadzovalo istič...
Keď nemáš čo húliť, niesi to ty.
You'll see how tough i am... after i defeat the Golden thief bug...