Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
mám mikro pěstírnu 58,5*38,5*39 (v*š*h) 125w cfl red elektrolux
chtěl jsem se zeptat jestli musím mít zaplý přítah a odtah když nesvítím, a jestli je lepší mít dva odtahy a jeden přítah, či jinak
Původní příspěvek od kokosacek7 mám mikro pěstírnu 58,5*38,5*39 (v*š*h) 125w cfl red elektrolux
chtěl jsem se zeptat jestli musím mít zaplý přítah a odtah když nesvítím, a jestli je lepší mít dva odtahy a jeden přítah, či jinak
jinak přítah a odtah jsou pc fan.
díky moc za odpovědi.
kokosacek7
Ahoj, cirkulace vzduchu by mela jet porad. Ale jestli musis resit teplotu v noci jako ja, tak ja na noc vypinam. Ale idealne by mely bejt vetraky zapnuty porad. Vymena vzduchu = mensi sance plisni atd.....
Peace djV.
EDIT: Me napada, udelej dva odtahy (u tvyho mikra zrejme PC vetraky budou stacit). Ty jsou na 12V. Jeden napoj na 12V a druhej na 5V. 12V hod na spinacky (bude vetrat jen pri rozsvicenym svetle) a ten pripojenej na 5V nech porad. Ne stejne, ale podobne to budu muset resit taky (minulej rok na pude na zacatku unora byly 3°C).
čau rozhodně by měl aspon odtah běžet nonstop, přitah podle mě nemusí, pač odtah si ten vzduch natahne a takovej průvan tam bejt nemusí, jen aby se měnil vzduch.Proč chceš mít dva odtahy? odtah a přítah by měli bejt stejný velikosti zhruba nebo nejlíp aby přítah byl větší, takže radši dva přítahy, aby pro přísun vzduchu byl co nejměnší odpor. Jinak já jsem odjel několikrát sklizen tak, že jsem dycky větrák před tim než sem šel spát vypnul a plísen sem měl akorat jednou lehce ke konci květu na jedinný šiššce, ale to bylo pod 250 sodou, pod cfl si myslim že nebudou takový prorostly šutry , aby to plesnivělo, i když spory plísní sou prej všude :-)
Původní příspěvek od kokosacek7 no nevim jak se zapojuje na 5voltu vetrak to je zaprvé, a za druhé ted nevím jeslti 2 odtahy nebo 2 přítahy protože obojí dává smysl..
Na misto 12V trafa napojis 5V trafo (+ na +, - na - ;-) ). Tim zpomalis otacky vetraku (pokud je stavenej na 12V)
EDIT: Napis, proc to resis (teplota nebo to potrebujes skryt nebo se u toho nevyspis?)
Původní příspěvek od kokosacek7 spíš teplota...mám jen 12v trafo právě..
Tak to zkus nejdriv s jednim vetrakem na odtahu (odtah 24 hodin) a kdyz teplota pri sviceni presahne rozumnou mez, tak instaluj i druhej vetrak. Ten muzes spinat se svetlem (za predpokladu, ze ten jeden bude v noci stacit).
Kazdopadne tam dej teplomer, kterej si umi pamatovat min/max hodnoty, at se muzes orientovat.
Původní příspěvek od kokosacek7 no mam takovy normalni digitalni s vlhkosti...dal jsem slabši vetrak na odtah a silnejsi na pritah a je tam 27 stupnu a vlhkost 32%..
Ten merak bude ok, tam by melo byt min/max. Odtah a pritah se koncipuje presne naopak: silnejsi odtah, slabsi pritah.
EDIT: No ale nechal bych pritah pasiv, pokud nefunguje rovnou jako ofuk.
takže mam dat ten slabší na přítah a silnější na odtah, jo? a čím to utěsnit?
jo je tam min max, min bylo 21 stupnu a 20% vlhkost a max bylo 29 stupnu a 50% vlhkost.
Původní příspěvek od kokosacek7 takže mam dat ten slabší na přítah a silnější na odtah, jo? a čím to utěsnit?
jo je tam min max, min bylo 21 stupnu a 20% vlhkost a max bylo 29 stupnu a 50% vlhkost.
Ta montazni pena je ok. Rozebrat se to pak da oriznutim, pokud se nemylim.
A ten pritah zkus nejdriv pasiv. Min energie, min hluku. Zapoj ho v nutnosti jako druhej odtah, ono v lete to taky bude jina situace.
Původní příspěvek od kokosacek7 takže uplně bez přitahu?ale co na ofuk kytek?
Jestli mas jeste trochu mista v boxu, zkus instalovat primo tam, aby to pekne foukali na kytky.
Ono totiz, kdyz das pritah a odtah ruzne parametry, bude v boxu pretlak nebo podtlak. Cert by to vzal, ale nekterym vetrackum to muze vadit (jeden brzdi druhy nebo naopak jeden druheho nuti se tocit rychleji). Zrovna u tech PC, tak bych si troufl tvrdit, ze ty na to nejsou stavene vubec.
Tzn. Pokud muzes dat ofuk primo do bedny, tak nech pritah pasiv.
Pokud ne, tak udelej jeste jeden (treba mensi) pritah pasiv a ten druhej pouzij pro potreby ofuku.
Jejda, ale abych nemel z toho mikrogrowu emental