Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
A tento.
Je to jistic Hager
Viz foto.
Chci vedet jakej je mezi nimi rozdil.
A taky by me zajimalo jestli bude ten 1. jistic stacit na 600w HPS abych ho nemusel menit.
Původní příspěvek od Blackous97 A tento.
Je to jistic Hager
Viz foto.
Chci vedet jakej je mezi nimi rozdil.
A taky by me zajimalo jestli bude ten 1. jistic stacit na 600w HPS abych ho nemusel menit.
Diky
Zdar, ten první sice není nejnovější a moc bych na něj nevsázel, ale byl by vhodnější. Má jistící proud 10A což ti stačí a krásně to splní ochranu vedení.
Ten druhý je sice novější, ale podle všeho má jistící proud 32A a pomalou charakteristiku "C". Tvrdým zkratem ho taky vyrazíš, ale už to neochrání vedení před tepelnýma účinkama. Přecejen 32A už něco rozsvítí.
Kup si tohle. Sice to není nejlěpší výrobce, ale lepší než tvůj bakeliťák. 10A ti bude stačit a navíc je to "C", takže vydrží indukční zátěž při startu výbojky. Cena více než luxusní
Původní příspěvek od Blackous97 A staci tedy ten 10A co mam ja?
Jo 10A je až až, myslím si, že i 6A by to udržel kdyby byl "C".
Doporučuju ti ale koupit si nový jistič, pokud od toho očekáváš 100% funkci. Ten bakelit se může dobře polámat a navíc nevidíš dovnitř v jekém stavu to je. Bude to pěkně zašlé.
Už jen kvůli pomyšlení vyhořelou elektriku+hasiče+pčr bych utratil těch 50kč za nový jistič. Sice sem ti dal link na 3F,ale tobě stačí využít jeden kontakt.
Původní příspěvek od Blackous97 Ja mam skrin jistenou samostatnym jisticem, ale chci vedet jestli mi to ten hlavni jistic udrzi
No jestli je ta 10A pro celý okruh, tak by to měla vydržet v závislosti na dalším odběru. Když bys ale zapl velký mražák a třeba pár přímotopů, tak by mohl vyletět.
Tak jistič na světlo kup ten 6A, ať se vyhodí dřív než hlavní.
Zdravim, chci se zeptat, nevite kde muze byt problem? Mam 400W sodik, k tomu 400 W Předřadník GIB PRO-V-T. Lampa mi spina brzo rano, kdyz jeste nebezi temer zadne dalsi spotrebice a presto mi pri startu vyhazuje jistic v byte i az na chodbe v panelaku, mam tam 15A coz by melo absolutne stacit. Stava se to jen obcas, ale stve me kdyz vstavam do prace a prvni co delam je nahazovani jisticu. Nemuzou to delat mechanicky spinaci hodiny? Nebo to delaji prechodovy odpory v zasuvkovym okruhu? Mam jeste hlinikovy kabely...
edit: mam i zasuvkovy meric voltcraft a ten ukazuje maximalni proud jen 2,1A, i kdyz si myslim ze ten spickovej pri startu to za ten zlomek vteriny nestihne zaznamenat
Někde tam bude skrat ,, pořádně skontroluj dráty a uzemnění zda máš dobrě. Možná to je v zásuvce i klidně někde jince po bytě, ale myslím že to nemáš bud uzeměné, nebo ti to někde skratuje
Původní příspěvek od zmetek Zdravim, chci se zeptat, nevite kde muze byt problem? Mam 400W sodik, k tomu 400 W Předřadník GIB PRO-V-T. Lampa mi spina brzo rano, kdyz jeste nebezi temer zadne dalsi spotrebice a presto mi pri startu vyhazuje jistic v byte i az na chodbe v panelaku, mam tam 15A coz by melo absolutne stacit. Stava se to jen obcas, ale stve me kdyz vstavam do prace a prvni co delam je nahazovani jisticu. Nemuzou to delat mechanicky spinaci hodiny? Nebo to delaji prechodovy odpory v zasuvkovym okruhu? Mam jeste hlinikovy kabely...
edit: mam i zasuvkovy meric voltcraft a ten ukazuje maximalni proud jen 2,1A, i kdyz si myslim ze ten spickovej pri startu to za ten zlomek vteriny nestihne zaznamenat
Dúležitý je taky jakou má ten jistič charakteristiku.
400W by neměla v žádném případě vyhodit 16A jistič, ikdyž je Béčkový.
Zkontroluj všechna zapojení, zda tam nemáš přechodový odpor. Jestli máš u předřadníku slaněné vodiče, měly by mít konce opatřeny nalisovanou koncovkou nebo zapájené cínem. Pokud máš v bytě hliník, zkontroluj dotažení ve všech bodech od zásuvky přes krabice po jistič.
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Hanyz 400W by neměla v žádném případě vyhodit 16A jistič, ikdyž je Béčkový.
Zkontroluj všechna zapojení, zda tam nemáš přechodový odpor. Jestli máš u předřadníku slaněné vodiče, měly by mít konce opatřeny nalisovanou koncovkou nebo zapájené cínem. Pokud máš v bytě hliník, zkontroluj dotažení ve všech bodech od zásuvky přes krabice po jistič.
Ono pokud má v baráku hliník kdoví jak moc je v kondici ten jistič. Vyhazuje jen občas.
Každopádně, ale tu kontrolu všech spojú jak radí Hanyz proveď.
citace:
Púvodní příspěvek od Anatole France Zkušenost je nepřenosná
Tak vsem diky za rady, asi to bylo opravdu ve spatnych kontaktech v zasuvkovym okruhu, v jedny zasuvce byl brutalne povolenej zemak a zasuvka vevnitr pekne ocouzena. Hlinik holt tece no, chystam se na novy rozvody ale buhvi kdy se k tomu dostanu, delat drazky do panelu je pekna pakarna nemluve o tom vsem okolo. Vse jsem tedy zatim poradne dotahl a uvidim jesli to bude uz dobry, kazdopadne tu ocouzenou zasuvku samozrejme vymenim.
Původní příspěvek od zmetek Tak vsem diky za rady, asi to bylo opravdu ve spatnych kontaktech v zasuvkovym okruhu, v jedny zasuvce byl brutalne povolenej zemak a zasuvka vevnitr pekne ocouzena. Hlinik holt tece no, chystam se na novy rozvody ale buhvi kdy se k tomu dostanu, delat drazky do panelu je pekna pakarna nemluve o tom vsem okolo. Vse jsem tedy zatim poradne dotahl a uvidim jesli to bude uz dobry, kazdopadne tu ocouzenou zasuvku samozrejme vymenim.
Hlíník taje v bodu 658*C takže akorád ti koroduje, protože v zásuvkách máš zinek (myslím ) na uzavření obvodu a to se nemá rádo, snad bude problém jen v tom zemáku, hlavněj ak budeš měnit, tak celý barák na měd, protože když dáš je jeden pokoj, tak stejně ti budou korodovat zase hliníky .. párkrát ohneš hliník do krabice nebo do zásuvky a máš po drátu a můžeš vysekat celý drát bo ti upadne a jak na svinu u zdi .. když investce tak komplet.
Původní příspěvek od zmetek Tak vsem diky za rady, asi to bylo opravdu ve spatnych kontaktech v zasuvkovym okruhu, v jedny zasuvce byl brutalne povolenej zemak a zasuvka vevnitr pekne ocouzena. Hlinik holt tece no, chystam se na novy rozvody ale buhvi kdy se k tomu dostanu, delat drazky do panelu je pekna pakarna nemluve o tom vsem okolo. Vse jsem tedy zatim poradne dotahl a uvidim jesli to bude uz dobry, kazdopadne tu ocouzenou zasuvku samozrejme vymenim.
Na drážky se vykašli. Raději pošetři síly a prachy a kup si ty ozdobné lišty. Uděláš tím celý byt a není to tak škaredé. Do těch lepších kusů narveš fakt pořádnou kabeláž,takže se ani nemusíš nějak šidit na průřezech
No ze med je mi jasny, jednu mistnost uz prave mam, proto jsem psal jaka je to pakarna rezat flexou drazky. Ozdobny listy na kabely jsem jeste nevidel, urcite po tom kouknu, ale stejne bych to dal radsi do zdi. Kazdopadne az budou zas nejaky penize, dam zvlast jistic i kabel primo jen na skrin a nebudu se muset bat.