Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Já bych to zase tak moc neřešil. Jestli je to v rozvodnici jištěné jističem a vedení ve skříni se nemůže přetížit (podle hodnoty jističe), na pojistku bych se vyprdl...
Hanizek- jedna věc je jištění kvůli ochraně před požárem z hořící izolace (tj. přetížení vodičů) a druhou věcí je ochrana zařízení. To, že je zařízení připojeno na vodiče průřezu 2,5 mm2, ještě neznamená, že je schopno nést zatížení až třeba 16A. Např. takový sériový startér (tj. pro dvouvýdovou tlumivku) by IMHO tím mohl dostat nehezky po prdeli...
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
Původní příspěvek od Grove.Tekk Obědnaný kompnenty mi už přišli a objednal jsem si 1A a 1,25A pojistky a ani jedna nevydrží :-( možná jsem měl vzít ty 1,60A :-(
No to jsi asi měl Nevím, na čem jsi chtěl ušetřit, jedna pojistka nestojí ani 5 korun. Nicméně... jaký typ pojistky jsi koupil? T 1,25A anebo F 1,25A?
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
grove.tekk - jaký máš průřez vodičů? Před příštím zapojením překontroluj všechny spoje od vidlice v zásuvce po objímku. Může zde být přechodový odpor, který mimo jiné způsobí vyšší odběr soustavy. Přechodový odpor vzniká nejčastěji špatným dotažením vodičů, případně při použití slaněných vodičů (tzv. flexo) při přišroubování malého počtu vláken...
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
hanizek: ty si fakt vtipalek .. citace:Já bych to zase tak moc neřešil. Jestli je to v rozvodnici jištěné jističem a vedení ve skříni se nemůže přetížit (podle hodnoty jističe), na pojistku bych se vyprdl... k cemu si myslis ze ty pojistky asi jsou ?
grove.tekk:nemas jednoduse celou sestavu spatne zapojenou?
Hanyz : průřes vodičů nevim ale do zůsuvky vede kabel co jsem vzal z vysavače a zbytek jsou takový ty co se daj těžko ohejbat
Jepa : no svítí to bez problému tak jsem to možná zapojil dobře
Jepa: Pojistky chrání vedení před přetížením (v našem případě). Pokud je vedení jištěno z rozvodné skříně a průřezy všech drátů jsou dostačující, nevidím jediný důvod (ani normy ČSN ho nevidí) proč tam tlačit další pojistku. Podle ČSN se totiž jistič/pojistka dává na každé místo, kde dochází ke zmenšení průřezu vedení - když takové místo není (tzn. v zásuvce i v boxu je použit stejný nebo větší průřez drátu), pojistka tam nemusí být.
Původní příspěvek od Hanizek Hanyz: Startéru se nic nestane - cokoli za tlumivkou je zkratuvzdorné (tlumivka omezuje proud).
O zkratu já ani nemluvím. To, že tlumivka omezuje proud nesmíš chápat jako dogma, že v obvodě bude s danou tlumivkou jedna konkrétní hodnota proudu, ať se děje co se děje.
Tlumivka se totiž v obvodě napájeném střídavým napětím chová jako odpor, tzn. je na ní úbytek napětí, kterému je úměrný proud (resp. ten je úměrný celkovému odporu soustavy). Akorát narozdíl od rezistoru nevytváří teplo (v ideálním případě, skutečná tlumivka má mimojiné vnitřní odpor), ale střídavé magnetické pole (ad jalový výkon). Dalším prvkem v obvodě je výbojka, na které je druhý úbytek napětí (okolo 100V). A teď si vem například takového omisse, kterému téměř jistě vadná výbojka způsobovala vyšší odběr v obvodu, ve kterém jiná výbojka způsobovala odběr nižší. Tento zvýšený pracovní proud prouchází po celou dobu sériovým startérem (zapojení na 2 vývody tlumivky). Jako názorný příklad si můžeš místo výbojky udělat v objímce zkrat a uvidíš sám, jestli se startéru nic nestane.
Druhou věcí jsou přechodové odpory. Elektrolaik, kterých je na G mrtě, k němu přijde snadno a bude-li obvod jištěn např. 16A, jejich výskyt neodhalí a pak může být třeba pozdě a to i bez ohledu na to, že měl všude průřezy 2,5mm2
Tím se dostávám k věci třetí a to k tomu, že mrtě lidí má doma prodlužky ze supermarketu, které mají vodiče o průřezu 1,0mm2 a těm lidem to tvé "Jestli je to v rozvodnici jištěné jističem a vedení ve skříni se nemůže přetížit (podle hodnoty jističe), na pojistku bych se vyprdl..." nic neřekne, protože jednoduše neví, jestli se jejich vedení vůči danému jističi může přetížit.
Tedy s tím dávat zde obecné rady, že pojistka není potřeba, vůbec nesouhlasím a vidím naprosto reálné důvody, proč tam tu pojistku/jistič tlačit
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.
no nevim, ale kdysi sem tady v jednom threadu cetl ze do obvodu s vybojkou si mam poridit pojistku 0,1Amp ... tak nevim, mozna to byl i faq kazdopadne pojistka jisti a kdyz si ji tam dam, mam jistotu ... ze?
Hanyz: No holt člověk, co tomu vůbec nerozumí by se v tom ani moc hrabat neměl. Ale jak jsem psal, podle normy je v určitých případech pojistku možno vypusit (samozřejmě tím, že tam bude se nic nepokazí).
S vyskratovanou výbojkou to zkoušet nebudu (co kdyby náhodou), ale ten startér by to podle mě měl v pohodě dát.
Jinak k čínským prodlužovačkám se snad ani vyjadřovat nebudu, měli by jim to všechno zakázat vyrábět.
Zdravím lidi.. Mám teď tak trochu AKUTNÍ problém.. Pěstuju v místnosti (s kompletem http://e-shop.hydroponic.cz/product...-sylvania--hps/ ). Na (sklepní) místnost, která patří pod okruh bytu, je starší bakelitový jistič 10A, který se za grow (asi 16 dní) nevyhodil ani jednou, ALE přd hodinou mi vyhořel hlavní jistič na celý byt (25A nový jistič).. Musel jsem porušit kolky rozvodové skříně abych jistič vyměnil, takže mě zítra čeká návštěva elektrikáře.. Můj dotaz zní: Je možné, že to způsobila lampa, i když jistič na místnost se mi nevypl a pokud ano jak to mám řešit? Předem moc děkuji...
P.S.: Do přeřadníku mám koupenou flexo šňůru a z přeřadníku do lampy mi vede drát 2,5 mm2..
Cau, elektrikar to zkontroluje, ale neboj sa, tou lampou to isto neni, bud bol istic zle zapojeny alebo mal chybu od vyroby. Pretoze ak ho zatazis tymy 25A tak on len vypne. Cely istic ma dimenzovane kontakty na vecsiu hodnotu ako vypinaci prud.
A este dotaz, ako moze niekoho napadnut dat pred predradnik 0,1A poistku? To mozes akurat tak na nejaku 18W usporku.
Ked sa zapne predradnik tak prudovy naraz celeho zariadenia bude ovela vecsi ako prevadzkovy prud. To znamena, ze ak mate 600W vybojku, zobere si zo siete 600/230= 2,61 A . Prudovy naraz moze byt na siet az 6A... (cca 1ms- ale aj za taky cas sa poistka pretavi) 6A poistku ked tak bych pouzil ja. Len by trebalo najprv ten prudovy naraz zmerat a az potom vybrat poistku. Ale skor by som pouzil istic 10A. U nizkych watazi (70W, 100W,150W) by som ani ten istic nepouzil.