Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Zdravim, nevíte čím může být že mi vypíná ventilátor? Nahodne vypne a musim ho odpojit a za par minut zpatky zapojim a zase jde normalne. Napadla me tepelna pojistka, ale zase takovy teplo tam neni si myslim..
Takze moje otazky
V kolik stupních sepne tepelna pojistka?
Kde a jak se k ní dostanu když je ventilátor zanejtovanej?
Tak jsem nasel pojistku nejspis.. je to pojistka zejo?
Doporucujete to zapojit bez pojistky nebo ne? Aspon bych zjistil jestli to je pojistkou nebo ne.. a pripadne koupil novou.
Nestane se nic s ventilatorem kdyz to napojim bez pojistky? Jestli tam neni nejakej odpor nebo jina sracka ktera by mi mohla znicit motůrek
Teďka záleží proč se ta pojistka spálila na zkoušku to zkusit můžeš podle mě ale nenechával bych to běžet bez pojistky nebo by mohlo bejt zluleno dřív než doběhne kolo
Každopádně když to odneses někomu kdo opravuje elektromotory tak ten by vědět mohl a takový lidé na to mají i správné nářadí v každé větší vesnici má někdo na plotě opravy elektromotorů "a stím věci spojené"
A není mozný ze je to startér/zapalovac? Zapojil jsem to mimo “pojistku” a slo to jen chvilku. Takze nevim vubec...
Noo to bych nekoho nasel mozna, ale vysvetluj na co to mas
To vypadá spíš na pomocný rozběhový kondenzátor. Bez něj se motor neroztočí. Pravděpodobně je špatný a stačí vyměnit za nový.Stojí cca 100kč.
Tady je k tomu nějaký odkaz: http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
Nebo je někde porušená izolace vinutí a je tam mezizávitový zkrat který přehřívá vinutí tím jak tam hrčí větší proud. Ve vinutí bývá schovaná vratná tepelná pojistka (což musí být někde na štítku i s její teplotou). Ale to by jsi poznal, protože ty pojistky jsou aspoň na 80°C a víc, takže by to bylo horké. Běžně se dávají spíš na 130°C kdy už by to mohlo narušit izolační lak na vinutí. Pokud je narušená izolace, dá se motor převinout, ale za to si borci berou tak 1000kč podle pracnosti.
Tak problem pokracuje...
Novej ventilator taky vypnul.
Je mozny ze to je kvuli tomu ze je moc velkej podtlak?? Ze se zahrejva a tim vypne pojistka?
Pojistka vypíná v 55 stupnich... 55 stupnu tam urcite nemam, takze teplym vzduchem to byt nemuze
Napada me jen podtlak nebo regulace.. Ted napojil bez regulace a otevrel dvere, takze uvidime jak to dopadne
Neodpadává ti tam nějaká regulace? Zkus to zapojit napřímo potom co to vypne s regualcí. Větrák by měl něco vydržet i při chodu na prázdno nebo do větší zátěže. Nejspíš za cenu zkrácení životnosti, ale dramaticky bych to neviděl. A taky sem nikdy neviděl motor který by nějak vyloženě trpěl při použití triaku, takže tím by se to zničit taky nemělo.
Zdravím, opět problém s ventilací...
Vetrak jde pres regulaci, podle teploty zvedne otača kdyz je potreba.. Pres den bezi naplno, ale v noci kdyz neni takovy teplo, tak snizi otacky a zacina problem...
Kdyz snizi otacky, tak v nem zacne strasne rachtat/chrčet... Kdyz zvednu otacky, tak zase v pohode. Melo by to byt spolu kompatibilni, ale ocividne neni nebo je poskozeny ventilator.
Zatim jsem to vyresil ze to bezi porad na plno, protoze to dela takovej bordel ze to je slyset az na ulici Ale musim to vyresit nez se ochladí, jinak mi to bude tahat vsechno teplo z mistnosti..
Vyfoť štítek toho elektromotoru ventilátoru.
tyhle regulace stojí zaPyču.
Pro regulaci je lepší snižovat frekvenci měničem.
Snižuji to manuálně, proto jsem neřešil jak propojit ten měnič s čidlem pro automatickou regulaci
... důležité je mít všechno krapet v píči, žádné očekávání - žádné zklamání