Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
mam na chatě vyvedenej odtah do starýho komína, v zimě když mrzlo tak odtah běžel na mininum a všechno bylo okej, teď jak se začíná oteplovat tak tomu odtahu musim přidávat, jenže se vyskytl problémek, že to prostě v tom komíně hučí a docela dost, z venku to jde hrozně slyšet. Nejsem si uplně jistej jestli je to rachot co vydává sám větrák nebo je to tim, že se ten komín při zvýšenym průtoku nějak jakoby klepe (je to starej plechovej komín).
Myslíte, že by to vyřešili silent ventilátory nebo nějaký tlumiče?
Sonoflex hadice prenasi vibrace mene z ventilatoru na dalsi prvky...
Tlumic se obvykle dava na vystup, pokud je problem hluk vzduchu vychazejiciho z vyfuku.
Pokud hluk dela vibrujici plechove potrubi rozechvele proudicim vzduchem (nikoliv treba na pevno pripojenym ventem), nicim to nespravis, krom vymeny toho plechoveho komina..
Muj napad - foukej to jinam a komin si nech jen na zimu..
"Nechci radit, nechci kázat, chci jen apelovat, že život je jak joint, kterej se musíme naučit pokuřovat." - Dědek, 6 Polnic Oficiální Suvenýry Grower pouze pro členy