Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Je tu elektrikar s praxou? mam dost velky problem - menil som privodovy kabel. povodne bol natiahnuty 2,5ka hlinik na 15A istici (stare cierne istice). 220V odoberam z 3 fazoveho vedenia.
povodny stary istici mal zo spodu privod fazy a hore sli dva vodice - jeden do trafka (neviem presne na co sluzi, ani sa mi nepodarilo vymenit dany vodic - mal som moc velke srobovaky a nezmestil som ich do skrine - predpokladam ze to bude nieco na odber jednofazoveho prudu z trojfazoveho zdroja), druhy bol faza.
vymenil som hlinikovy kabel za medeny. pamatam si, ze pri hliniku a medi mozu vznikat problemy. nemal som zatial bohuzial ziadne prechodove spojky na med-hlinik, tak som dal zltozeleny a modry vodic (med) na hlinikovu svorkovnicu.
pri vymene kabla sa mi podarilo vrtakom trafit privodovy (stary hlinikovy) kabel - vyhodilo 36A 3 fazove istice v objekte.
ako som vsetko urobil, tak u mna nie je ziaden problem. avsak problem bol na svetle na chodbe, dnes mi volal majitel budovy, ze mu nejdu ziadne zasuvky v kotolni a neda sa mu ani nahodit kotol a este nejde daky iny svetelny obvod.
je mozne, ze to sposobilo prerazenie fazy? respektive moze to sposobovat pripojenie medi na hlinik (to si nemyslim)? popripade moze to sposobovat fakt, ze som nevimenil vodic medzi vystupom z istica a tym trafkom/cievkou?
Tahle část: povodny stary istici mal zo spodu privod fazy a hore sli dva vodice - jeden do trafka (neviem presne na co sluzi, ani sa mi nepodarilo vymenit dany vodic - mal som moc velke srobovaky a nezmestil som ich do skrine - predpokladam ze to bude nieco na odber jednofazoveho prudu z trojfazoveho zdroja), druhy bol faza.
Trochu nesmysl.Si vezmeš jen jednu fázy ne k čemu nějaký trafo.?
Hliník by jse neměl spojovat z mědí hlavně kvůly tomu aby se např.při zvýšené vlhkosti nevytvořil voltův článek(dva kovy a elektrolit)a pak by to mohlo dělat neplechu.Doporučil bych mosazné svorky.
Ohledně druhé otázky pokud by jsi teoreticky při vrtání trefil jen jednu fázy a a zkrat by prolítl tím 25A jističem tak by to mohlo vypálit nožovou pojistku na jedný fázy u přívodu do baráku.
To by pak odpovídalo že nefunguje Kotel,světla a nějaký zásuvky protože jsou na jedný fázy zatím co ostatní fungují na zbylých dvou.Ale je to jen tokova uvaha jsem sotva Hobby elektrikář
cuzz,tu elektrikar :-D,to co popisujes nejvic sedi na tu vyjebanou nozovku nekde na privodu,pac kdyzs nacadil vrtackou tu fazu a nekdes to mrskl o kostru tak je jasny ze to poleti az do elektrarny :-D,takze zkontrolovat kabelovou skrin...a jinak s tim med-hlinik to nebude tak horky pokud mas privod v hline a odvod z jistica v medi tak je to cajk,a kdyz to spojujes v zemnici svorkovnici tak si pores CUPAL podlozky,jak napovida nazev z jedne strany je med a z druhe hlina...cus,at to zprovoznis...
problem bol nastastie inde - majitel mal vypnuty istic a zabudol nan.
este by ma zaujimalo, preco ten vystup z istica ide do toho trafka (lepsie asi oznacit cievka) a ci je potrebne menit aj ten privod (nemam si preco vymyslat, naozaj to tam tak je. ak bude moznost, vyfotim to).
to trafko/cievka moze sluzit na zosynchronizovanie faz (pokial si dobre pamatam, tak kazda faza ma fazovy posun), alebo na odfiltrovanie interferencii (ak si dobre pamatam, na to sa pouzivali prave cievky a kondenzatory ), ale to je len moja teoria. v praxy som nikdy nebol a uz je to mozno aj 15 rokov od vystudovania za elektrikara.
privod do istica je hlinik (dost hruby, mozno aj 6ka) a vystup je med, takze tam je problem vyrieseny. skusim zohnat tie prechodove podlozky, to by malo vyriesit problem.
no,tak myslim si ze to trafo co tam mas je treba na zvonek nebo na civky stykacu pokud tam sou,nektery maji civku na 24 voltu misto na 230...jinak na to co tu pises na fazovej posun nebo co to urcite nebude...hod fotku nebo precti stitek na tom trafu a hod to do googlu a uvidis na co se pouziva...