Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!

Při problémech s registrací nás prosím kontaktujte.
Uživatel  
Heslo
Založit Nové Téma  Odpovědět k Tématu 
Grower.cz Grower.cz » Fórum » Indoor Pěstování » Až se zima zeptá...
Slovník | F.A.Q. | Dnešní příspěvky | Fotografie z týdenního hlasování
Autor
Téma 
premys
Stálý Člen

Karma uživatele premys - 50% Pěstitelská

Registrován: Jan 2003
Příspěvků: 113 

Upozornění Až se zima zeptá... Příspěvek č. 1

letos se tady řešilo dost problémů s větráním studeným venkovním vzduchem mimo dobu svícení. Narazil jsem možná na poměrně elegantní řešení, a sice akumulační tepelný výměník (nezkoušel jsem, používá se v zemědělských stavbách). Je k tomu potřeba (velikost pro growe) tepelně izolovaný box a drcené kamenivo frakce asi tak 63-125. Funguje to tak, že při svícení se tím prohání ohřátý vzduch a mimo svícení studený. Učinnost má být až 90%. Kdyby byl extra zájem, můžu zkusit teoretický výpočet akumulační hmoty, rychlosti proudění atd. Jinak na podzim určitě.

Old Post 31-03-2003 v 23:54 PM
premys je offline   Profil uživatele premys   Find more posts by premys   Foto galerie člena premys   Click here to Send premys a Private Message   Add premys to your buddy list     Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
premys
Stálý Člen

Karma uživatele premys - 50% Pěstitelská

Registrován: Jan 2003
Příspěvků: 113 

Příspěvek č. 2

tak velice přibližně bez řešení přestupu tepla a neuvažuji ztráty pěstírnou.

Příklad: 250W, 20m3/h, -12°C, 12/12,
teplota vzduchu při svícení
0,9*250*3600/1,2*1010*20-12=21°C
poměrná tepelná pohltivost 5,23 W/m2K, mim dt 3K=> 250*09/5,23*3=14,3 m2 povrchu kameniva
měrná tepelná kapacita žula 950 J/kgK
min teplota v pěstírně 11°C-to stejný kamenivo(průměrná teplota)
21-11-3=7K akumulační rozdíl teplot 0,9*250*3600/7*950=>122kg kameniva
účinnost má být 90%, radši bych tam dal víc kameniva aby se využilo aji kondenzační teplo. Můžu to vyzkoušet v létě s chlazením, uvidíme

jasně: pro pěstírnu v nevytápěných prostorách, jinak to nemá smysl. No, možná jsem to měl dát do pokročilých technik a problémů

Naposledy upravil premys 03-04-2003 v 10:37 AM

Old Post 01-04-2003 v 22:10 PM
premys je offline   Profil uživatele premys   Find more posts by premys   Foto galerie člena premys   Click here to Send premys a Private Message   Add premys to your buddy list     Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Veškerý čas je GMT. Aktuální čas: 13:47 PM. 
Založit Nové Téma  Odpovědět k Tématu
 
Pošli Téma Kamarádovi E-mailem | Vytiskni Téma | Pohlídej mi Téma | Přidej Téma do Záložek

Hledat v Tématu:
 


Grower.cz | Veškerý obsah (c)2000 - 2003 Grower Team | Kontaktujte nás
Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.

Design, Custom Scripts & DB Optimization by carlos
Page generated in 0.2620950 seconds with 23 queries.
Magazín - Growshop Rozcestník - Suvenýry - Sponzoring - Archív