premys
Stálý Člen
Registrován: Jan 2003
Příspěvků: 113
|
tak velice přibližně bez řešení přestupu tepla a neuvažuji ztráty pěstírnou.
Příklad: 250W, 20m3/h, -12°C, 12/12,
teplota vzduchu při svícení
0,9*250*3600/1,2*1010*20-12=21°C
poměrná tepelná pohltivost 5,23 W/m2K, mim dt 3K=> 250*09/5,23*3=14,3 m2 povrchu kameniva
měrná tepelná kapacita žula 950 J/kgK
min teplota v pěstírně 11°C-to stejný kamenivo(průměrná teplota)
21-11-3=7K akumulační rozdíl teplot 0,9*250*3600/7*950=>122kg kameniva
účinnost má být 90%, radši bych tam dal víc kameniva aby se využilo aji kondenzační teplo. Můžu to vyzkoušet v létě s chlazením, uvidíme
jasně: pro pěstírnu v nevytápěných prostorách, jinak to nemá smysl. No, možná jsem to měl dát do pokročilých technik a problémů
Naposledy upravil premys 03-04-2003 v 10:37 AM
|