Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Ale k tomu aby začla lampa nějak vražedně žhnout snad nikdy nedojde. Pokud máš správnou pojistku v přívodu podle svého výkonu..
Tepelná pojistka neplní funkci normální pojistky. Normální pojistka sice chrání vedení před tepelnýma účinkama,ale chrání taky ten spotřebič.
Takže v případě, že by se někde stala porucha, tak ti poteče obří proud i přes tu tepelnou pojistku a bude klidně hořet vedení..Až dokud nevypne 72°C pojistka..
zdarec jak to myslis jakou zase pojistku mam mit mam predradnik gib pro V t tam je pojistka ale ted to trochu nechapu muzes zase neco nakreslit nebo popsat dikes zatim
...no tím ti chtel kolega asi naznačit že když už to bude v plamenech tak je tepelná pojistka na nic , asi tak.
citace:
Původní příspěvek od zmijak zdarec Jak zajistit poradnou ochranu pred vyhorenim???? kdyz budu treba 14dni na dovolene atd potrebuju poradit veskere rady vitam dikes a zdar a silu vsem
Asi bych si zajistil zalejváni než ochranu před vyhořením , jestli se bojim že mi za 14 dni shoři elektrika tak je něco špatně a neni to 14ti denni dovolená , toto je diskuze o ničem.... Hlava
Pojistku dáš někam na začátek toho vedení pokud možno. Jestli ti není jasný princip ochrany pojistkou,tak si to najdi třeba na wikipedii.
Velikost pojistky vypočítáš podlě příkonu tvojí lampy.
Vzorec na výkon je zhruba P=U*I ,kde P je výkon, U je napětí a I je proud.
Takže když vezmeš třeba 250W sodík tak potřebuješ vědět jaký proud to žere. Dosadíš to do vzorece I=P/U => I=250/230 = 1,08 A (ampér).
Takže na 250W sodík potřebuješ 1A pojistku. Podle svého příkonu tvojí lampy to spočítáš i pro svůj výkon.Velikost pojistky zvol nejbližší horní hranici. V reálu sodík 250W nežere jen 250W ale zrhuba 330W. Pak je proud už 1,43A a tak bys vybral nejbližší velikost 1,6A/T .
Až budeš kupovat skleněnou pojistku,kup si s označením "T" ,když si koupíš s označením "F" (jako Fast) ,tak shoří hned,jak ten proud dosáhne její hodnoty..
U té s označením T to na chvíli vydrží a nespálí se. To se přesně hodí pro lampy,protože krátce po zapnutí tam teče třeba 3x víc,ale jen na pár ms..
Na pojistku si kup nějaké pouzdro na kabel, které dáš mezi Fázi ze zásuvky a tepelnou pojistku.
V praxi se pojistky rozdělují také na tzv. rychlé (značeno F) a pomalé (značeno T) v závislosti na tom, jak rychle se přepálí při konstantním nadproudu. Pomalejší pojistky se předřazují např. před elektromotory, u kterých při jejich startu dochází ke krátkodobému výraznému nárustu proudu. Především nožové a válcové pojistky se vyrábějí pro různé oblasti použití. Běžně se lze setkat se těmito druhy:
* gL/gG jsou pojistky, které jistí v celém proudovém rozsahu proti přetížení i proti zkratu. Používají se pro jištění vedení. Tyto pojistky jsou osazeny na přívodním kabelu k domu.
* aM pojistky jistí proti zkratu, nejístí proti přetížení. Užívají se pro jištění motorů, kde určité přetížení vysokými rozběhovými proudy je přípustné.
* gR pro jištění polovodičů a gTr pro jištění transformátorů jsou speciality, v běžné praxi málo vídané
Koupíš 2A pomalou ale je možné, že i ta bude vyhazovat. Tak zkusíš nejbližší možnou vyšší. Třeba těch 2,5A. Pak, když budeš mít pojistku, která stabilně drží, je lepší koupit za 200kč jistič. 2A je růžový, ale rozhodně kup kvalitní Moeler ,než nějaký shit v tescu.
Chápej, že i když ta pojistka není přesně na míru lampě-stejně chrání ,protože při poruše(třeba obyčejném zkratu) se ten proud zvětší třeba na 100A a hned se to přepálí.
A tím ta pojistka chrání i vodiče k lampě. Než by se na nich začala tavit izolace,tak pojistka dávno shoří. Proto nepotřebujš žádné ultra zabezpečovací zařízení. Stačí dodržet základní správné zapojení a hlavně všechno kovové uzemňovat a dotahovat spoje..