Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
No na patetní uřad nepoběžím ale kondík nám zkrátí dobu po kterou teče obvodem jalový proud tím kompenzuje ůčinek jalového proudu až o 16%.
U tlumivky v obvodu Stř. proudu nelze dosáhnout učiník 1 což znamená 100% tudíž bez jalového proudu právě z důvodu otáčení mag. polu feromag. jadra, v cívce proudem. Vždy se proud opozdí za napětím ale zkrátím jen dobu po kterou teče obvodem jalový proud, který nesvítí ale jen zahřívá tlumivku. Asi proto jsi to nepochopil.
shaman1*:
Dosáhnout účiníku 1 není vůbec žádný problém. V praxi se to ale nedělá, jelikož by mohlo dojít k rezonanci obvodu (je to LC člen) a jeho následnému zničení. Proto se vždycky kompenzuje "jenom" na 0,95.
Zdravim Hanizku
Nevěřím tomu
neplatí to u cívky z feromagnetickým jádrem což je tlumivka ta v obvodu stř. proudu nemůže i z nejlepším kondem dosáhnout učiník 1. Pokud ano tak nelze mluvit o tlumivce ale o obvodu bez tlumivky.
A nebo snad i kdyby jsi dosáhl takového náboje v kondu který by okamžitě v daném čase kdy vzniká jalový proud otočil mag. pole proudem z kondu a vinutí by tento náraz vydrželo tlumivka by už nebyla tlumivka a obvod by se tvářil jako by byl bez tlmivky a výbojka by okamžitě shořela ale takhle to určitě nepůjde vždy se toto mag. pole musí otočit zaleží jen na čase za který se tato změna stane.
Myslím že ale zrovna tohle sem moc nepatří chtěl jsem jen říct že kondík zkracuje dobu kdy obvodem teče jalový proud a že správně zvolený má vliv na životnost lampy a zahřívání tlumivky je tu plno trendů že někomu se PŘEHŘÍVÁ TLUMIVKA a právě kondík může být tou příčinou. Já vím že tlumivka hřeje ale bez kondu se vytváři tak vysoká teplota že může dojít až k vyžhavení barvy na plechovém jádru pak to smrdí a zbytečně rezavi bo po vypnutí lampy se na jádru vysráží vlhkost pravě z příliš vysoké teploty.
zdar Hanizku
ty to asi pořád nechápeš ja nepřeměnuji kondem jalový proud ale zkracuji dobu kterou jalový proud teče obvodem. Jalový proud nepřeměnuji ani na teplo, teplo vzniká při otáčení mag. pole tlumivky proto ta tlumivka hřeje a když skrátím dobu otáčení mag. pole nebude tolik hřát.
PS: Jalový proud je slengový výraz ve skutečnosti je to napětí bez proudu protože jak už jsem psal výše na civce vznikne napětí ale proud musí otočit mag. pole jádra té cívky A PO DOBU NEŽ TOTO POLE OTOČÍ TEČE OBVODEM tzv. JALOVÝ PROUD vždyt to je podstata induktivniho charakteru tlumivky první je napětí a potom až teče proud tak vzniká fazový posuv a zaroveň dochází k omezení proudu do výbojky vžtyť to všechno spolu souvisí tak nevím že to nedokážeš pochopit a nebo myslíš snad že výrobci tlumivek předepisují kondíky jen tak z prdele??? aby něco kompenzovali majitelům rozvodných síti? ti si to kompenzují elektronicky frekvenčními měniči kdy vracejí napětí i proud do fáze takže je jim uplně jedno jestli máš kondík nebo ne ale tobě by to jedno být nemělo, pravě z duvodů přehřívaní tlumivky a rychlosti blikání lampy
Mám za to že určitě nepoužíváš kondík v tvojem předřadníku a proto jsi tak zatvrzelý nebo to fakt nechápu a nebo tady můžeš vysvětlit jakou logyckou uvahou jsi přišel na to že kondík není třeba
K ohrevu tlumivky dochazi za a) Jouleovym teplem, tedy vlivem odporu vinuti a za b) virivymi proudy.
Kondenzator je tam opravdu pouze kvuli kompenzaci uciniku, zadnej jinej duvod neni. Byt tam nemusi, na vybojku to nebude mit vubec zadnej vliv. Dava se tam hlavne proto, protoze v pripade kdy tech svetel mas desitky nebo stovky(nejaka velka tovarni hala napriklad), byl by jalovej proud(vykon) obrovskej. Samozdrejme porad muzes ucinik kompenzovat centralne nekde v rozvodne, ale takhle si usetris naklady protoze ty svetla vetsinou sviti skoro celej den.
Nejde o zadnou uvahu, nybrz o overenou praxi.
zdar Mecháči
Ano souhlasím že určitý poměr tepla dáva odpor vinutí ale změř si teplotu tlumivky z kondem a pak ji změř bez kondu a budeš překvapenej můžeš změřit i proud který odebírá tlumivka z kondem a pak změř proud bez kondu pak vzniknou otázky proč je ten proud z kondem menší ? a ty si odpovíš protože jsem vykompenzoval učíník vy nechápete podstatu induktivního charakteru tlumivky co se podle tebe děje v tlumivce když na ni připojíš stř. napětí?
Ano výřivými proudy v feromag. látkách což je ocelové jádro tlumivky legováné křemíkem který tyto proudy brzdí vzniká teplo ale poměrná část tepla vzniká při otáčení mag. pole jádra kdy cívka má napětí ale proud otáčí mag. pole jádra tak vzniká fázový posuv a jalový proud kodík nám zkrátí dobu otočení tohoto pole a tim snížíme teplotu o 16% vžtyť to tu píšu pořád dokola.
Ale pokud máš jiné vysvětlení jak vzniká jalový proud a fázový posuv na tlumivce tak si jej rád poslechnu
PS: i v tovární hale nevykompenzuješ učiník na 1 snad jen když budeš používat el. předřadníky
shaman1*:Když je špatný účiník, je větší zdánlivý příkon (činný ale zůstává stejný!). To zbytečně zatěžuje rozvodnou síť. Proto a jedině proto tam ten kond je! Velcí odběratelé platí i za jalovinu, proto účiník ve vlastním zájmu kompenzují. Tobě doma to ale může být jedno - ty platíš jenom za činný.
Jinak jalový proud je opravdu "slangový" výraz. Ve skutečnosti nic takového neexistuje. Jalový výkon způsobuje to samé napětí a ten samý proud jako činný výkon - jde tam o ten fázový posuv.
Účiník může být roven jedné. Je to jenom o vhodné kapacitě toho kompenzačního kondenzátoru (nesmí být ani moc velká, ani moc malá).
Ok nebudu to dále řešit vždyť mi to může být uplně jedno jestli používá někdo kondík nebo ne já mám na to svůj názor který odvozuji z dějů které se odehrávají na tlumivce a kondu a vy na to máte svůj názor.
Ale jedno vím jistě o dějích v tlumivce jak vznika fazový posuv tím i jalový proud jak spolupracuje kondík a tlumivka nevíte nic ,stačí vám jen že mají opačný charakter a tim to hasne, a z určitostí víte že kondík je tam v podstatě na nic a máte pravdu že eletroměr to nepozná z tim souhlasím. Tak jo nebudu se tim dál zabývat nemá to cenu.