Grower.cz je největší autorita v oblasti pěstování konopí na českém i slovenském internetu. Veškeré sekce jsou přístupné pro anonymní čtení. Pokud se nespokojíš s pouhou návštěvou a chceš se aktivně zapojit do diskusí ve fóru a na chatu, odpovídat na inzeráty a šifrovaně komunikovat s tisíci dalších pěstitelů soukromými vzkazy anebo se pochlubit svou fotogalerií - Registruj se! - Získáš inspiraci i cenné rady!
Původní příspěvek od Capo
Dotaz na zkušené elektrikáře. Jak by se ta tlumivka dala proměřit jestli je poškozená??? Zavolal bych kámošovi, co je elektrikář a změřil by mi to. Jenom by mě zajímalo jak to proměřit, abych tam nemusel mít při tom výbojku. Kdyby náhodou byla vadná tlumivka a lampa zase nevydržela.
Zdravim,
Zapoj tlmivku: F--tlmivka--ampermeter--N
F = fáza, N=nulák
Ak bude hodnota prudu okolo 0,5 Ampera tak je tlmivka v poriadku. Pozor: nezabudnut nastavit ampermeter na striedavy prud. Ak by si nameral prud radovo väčší tak mas skrat na vinuti, ale v tomto pripade by uz pravdepodobne padali istice
Jo tak normálně myslíš I=P/U. Někde jsem tu četl a v předmětu základy elektrotechniky na výšce (jinak dělam ekonomiku) jsme brali že u střídavého proudu to je: P=U*I *cos fí. Na tlumivce mám napsané, že cos fí=0,45 takže by to potom bylo: I= 100/(230*0,45)=0,96A. Takže když mi to tak nějak vyjde tak je v poho???
Kdyby jsi měl mezizavitový zkrat tak ti žádné takové měření nepomůže ten se projevuje nejčastěji při zahřátí na provozní teplotu tlumivky až se teplotně roztáhne vinutí tlumivky pokud tam je projeví se nárustem proudu za tlumivkou
Capo: Ten výkon není výkon tlumivky! Je to tam jenom abys věděl, jakou lampu připojit.
shaman1*: Tlumivka je vinutá většinou z "pásoviny". Když tam bude zkrat, bude menší odpor i "za studena". Ten pásek tam nená moc šancí se hýbat. Možná, že za tepla ještě trochu vzroste ale i za studena to bude měřitelné. Mimoto ohmický odpor tam prakticky nehraje roli (výrobci se naopak snaží, aby byl co nejmenší). Důležitá je indukčnost! Když normálně změříš odpor vinutí a porovnáš to s jinou tlumivkou (stejnou), zjistíš jestli je v pořádku.
jo a vypadá to spíš na ty závity z drátu než na pásovinu. Mrkněte na foto té poškozené barvy na tlumivce na první stráně. Asi od toho jak se to roztáhlo.
Mám posit že je jedno jestli to bude z pásoviny nebo jen z drátu ta tvoje je podle fotky ze smaltovaného drátu pokud se porušil smalt na drátu při průchodu vysokého proudu bude tam mezizávitový zkrat. Sitze tlumivka bude impregnovaná ale vlivem teploty která je provozní se spojí jednotlivé vodiče to se stane až při teplotě provozní z toho plyne že indukčnost při studené tlumivce měřit se nevyplatí a je to zbytečné, ohmický odpor za studena měřit je taky zbytečné. Aby jsi to změřil tak bych měřil proud za tlumivkou za studena a pak až dosáhne provozní teploty pokud bude rozdíl vysoký jedná se o zavitový zkrat.
Tak po víkendu bude mít kámoš čas, tak k němu všechno vezmu a proměříme to. Kdyby to nešlo změřit, tak sem domluvený s dalším kámošem, který je ale z větší dálky že mu to předám na výšce a on ji vezme k sobě na FEIku a tam to s profesorem proměří pořádně.
Na chuja ale je, že mě docela tlačí čas. Řízky budu mít připravené příští pátek.
Takže ještě mi psal Erixon, že při vypnutí by měla mít aspoň nějaký nízký odpor. Když bude zkrat, tak žádný odpor nebude. To udělám jako první.
Když bude odpor tak za studena je v pořádku. Neměla by mi teda bouchnout lampa hned po zapojení a můžu zapojit výbojku a měřit ten proud za tlumivkou a sledovat jestli se zvedá. Když zaznamenáme nějaký velký skok při zahřívání tak okamžitě vypínám. Ta chvilka by mi ji neměla zničit nebo ne?
A ještě dotaz nevíte kde na netu bych mohl najít charakteristiky té tlumivky?
Elektrikářské věci hledat neumím a s angličtinou kámoš nejsem. Je to tlumivka Philips BSN 100 L302-I. Ten kámoš elektrikář zatím nic takového hledat nemusel tak neví kde to hledat. Kolega google mi taky moc nepomoh. Na philipsovských stránkách je akorát to že je na 220V frekvence 50Hz a že váží 1,1kg. Takže to co mi je k ničemu.
Díky za rady.
No nevím kde to hledat a myslím si že si to firma philips bude chránit takže nezjistíš indukčnost ani odpor nic takového od výrobce jen si to doma můžeš změřit ale pokud je vadná tak je to na nic.Na tlumivce je jen napětí, frekvence, výkon,kondík co kní patří, tepelné ztráty delta w a teplota vinutí tw, a max proud na které je savěná I max, jinak nic nezjistíš ani z katalogu.
Pokud to zapojíš na výbojku a budeš měřit proud tak se nic nestane určitě to půjde pokud proud nenaroste tak je to ok pozor ale na start proud bude kolísat než se ta lampa rožne tak žadný strach nechej to tak hodinku a uvidíš ten Erixonův system nějak nechápu chtělo by to bližší info jinak tlumivka má odpor kolem 20 ohm ale záleží na watáži pokud je přerušený vinutí tak se nic nestane bo to nepovede proud ani napětí tak neměj strach a připoj to
Tak otestováno a už mi to svítí. Zdá se že tlumivka OK. Odpor tam byl od Řezy budou koncem příštího týdne a pojedu. Odpor mezi horním koncem tlumivky a prostředním byl 2,3ohm (to je to jak to bylo původně špatně zapojené). Odpor mezi horním a spodním byl 8,2ohm a mezi prostředním a spodním byl 6ohm. Proud jsme za tlumivkou neměřili, protože kámoš nemá multimetr s pojistkama a je tam nějaká napevno ochrana na 2A a kdyby bechla tak by mu to multimetr zničilo. Na fázi jsme ale měli 1A rychlou pojistku takže říkal že když nastane skrat tak ta hned odejde a po 15 minutách bylo všechno OK. Ještě teďka doma vyzkouším jak pojede hodinu v kuse jestli bude všechno OK a prohlásím, že je tlumivka v pořádku.
Díky všem za rady a všichni co poradili mají ode mě už karmu.
Jo a ještě s tím opraveným schématem mi to nešlo. Potom to kámoš zapojil podle schématu na startéru a jelo to. Z La vývod hned na výbojku a D je zapojené na spodní vývod z tlumivky. Prostřední vývod z tlumivky jsme nepoužili. Ještě večer sem hodím upravené schéma.
Tak rozjelo se nám to po připojení podle toho původního špatného schématu jenom jsme drát z D připojili na spodní vývod z tlumivky jak je vidět na opraveném schématu. Tedka testuju jestli vydrží aspoň hoďku bez zkratu (jistím to 1A rychlou pojistkou na fázi) a když jo tak už by zkrat nastat nikdy neměl.